账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9235|回复: 11

关于新民规的几条 做施工图时应该如何去做?

[复制链接]
     
发表于 2008-6-21 23:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><FONT color=#ff0033 size=3><STRONG>13.12.2  火灾自动报警系统保护对象分级为二级的建筑物或住宅,   应设接地故障报警.</STRONG></FONT></P>
<P><FONT color=#55aa66 size=3><STRONG>请问这个接地故障报警怎么做.</STRONG></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT color=#0000ff>再看看</FONT> </FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT color=#ff0066><STRONG>7.6.7 建筑物的电源进线或配电干线分支处的接地故障报警应符合下列规定:</STRONG></FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0066 size=3><STRONG>1. 住宅,公寓等居住建筑应设置剩余电流动作报警器;</STRONG></FONT></P>
<P><FONT color=#44bb5c size=3><STRONG>如果我的楼是6层普通住宅楼, 那么总进线出的接地故障报警应该怎样去做?</STRONG></FONT></P>
     
发表于 2008-6-21 23:49:57 | 显示全部楼层

回复:关于新民规的几条 做施工图时应该如何去做?

<P>我说两句:</P>
<P>1、请问这个接地故障报警怎么做.</P>
<P>接地故障报警,具体实施的手段就是加漏电保护装置。</P>
<P>2、 那么总进线出的接地故障报警应该怎样去做?</P>
<P>如住宅规范要求的,入户断路器设漏电保护装置。</P>
<P>3、报警有现场和远传两种方式。灯光报警居多。。。。</P>
<P>我说不对的,楼下补充。。。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-6-21 23:54:42 | 显示全部楼层

回复:关于新民规的几条 做施工图时应该如何去做?

<P>漏电时既跳闸又报警  有这样的断路器吗?</P>
发表于 2008-6-23 10:16:11 | 显示全部楼层

回复:关于新民规的几条 做施工图时应该如何去做?

应该是报警不跳闸.
     
发表于 2008-6-23 12:41:15 | 显示全部楼层

回复:关于新民规的几条 做施工图时应该如何去做?

<P>民规这样一个大杂烩,叫设计人员怎么去执行呢?</P>
<P>幸好没有冠以GB.............</P>
发表于 2008-6-23 12:48:30 | 显示全部楼层

回复:关于新民规的几条 做施工图时应该如何去做?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-6-23 12:41:15</I>)的发言<BR>
<P>民规这样一个大杂烩,叫设计人员怎么去执行呢?</P>
<P>幸好没有冠以GB.............</P></DIV><BR><BR>行业规范可是不得低于国家标准的
     
发表于 2008-6-24 09:15:38 | 显示全部楼层

回复:关于新民规的几条 做施工图时应该如何去做?

民规,除强条外,其地位可参考《汽车库建筑设计规范》,没必要每条都较真,放在审图意见里,也就算第三项里的优化意见吧。
     
发表于 2008-6-25 00:45:23 | 显示全部楼层

回复:关于新民规的几条 做施工图时应该如何去做?

<P>漏电断路器报警也跳闸,有问题么?</P>
<P>也有报警不跳闸的漏电,对不对?</P>
     
发表于 2008-6-25 15:25:00 | 显示全部楼层

回复:关于新民规的几条 做施工图时应该如何去做?

断路器上加报警附件,可以的
     
发表于 2008-6-25 15:43:30 | 显示全部楼层

回复:关于新民规的几条 做施工图时应该如何去做?

<P>o </P>
<P>都可以啊</P>
     
 楼主| 发表于 2008-6-27 23:49:18 | 显示全部楼层

回复:关于新民规的几条 做施工图时应该如何去做?

<P>漏电报警不跳闸 有这样的断路器?</P>
发表于 2008-6-28 17:29:44 | 显示全部楼层

回复:关于新民规的几条 做施工图时应该如何去做?

<P>楼上的,貌似在调侃大家.</P>
<P>记得楼上的曾经做过超高层办公建筑的设计,难道连漏电报警器有什么功能都不知道?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则