账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6942|回复: 3

停车库管理系统电源问题

[复制链接]
     
发表于 2008-6-10 03:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>车库入口有个停车库值班亭这里要设置停车库管理系统 请问 给这个值班亭供电是不是也要按本楼的最高级配电,最少也应该是双电源吧.</P>
<P>在就是如果留电源这块留多少电源呢  几个KW吗  3KW怎么样</P>
     
发表于 2008-6-10 23:43:30 | 显示全部楼层

回复:停车库管理系统电源问题

<P>“这个值班亭供电是不是也要按本楼的最高级配电,”为什么?</P>
发表于 2008-6-12 09:54:38 | 显示全部楼层

回复:停车库管理系统电源问题

它这种系统是不都带有UPS电源啊?
发表于 2008-6-12 10:59:33 | 显示全部楼层

回复:停车库管理系统电源问题

值班岗亭预留3KW个人认为是不够的,单独的值班岗亭照明用电、空调用电、道闸用电等用电器会集中在一起,故预留3KW可能偏小了,应预留5KW容量。如果附近有双电源可利用最好,如果没有个人认为没有必要单独设立双电源,如果考虑停电时收费系统仍需工作可设立UPS满足收费系统工作足以。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则