账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8047|回复: 4

要用多大的基建变?

[复制链接]
发表于 2008-6-5 16:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><FONT size=4>请各位告诉我一下我如此配置变压器是否可以?</FONT></P>
<P><FONT size=4>情况说明:一期工程7栋楼加一栋幼儿园。</FONT></P>
<P><FONT size=4>塔吊:4台       300KW       </FONT></P>
<P><FONT size=4>输送泵:4台     250KW</FONT></P>
<P><FONT size=4>人货电梯:7台  210KW</FONT></P>
<P><FONT size=4>提升机:1台  30KW</FONT></P>
<P><FONT size=4>照明:35KW</FONT></P>
<P><FONT size=4>设备(钢筋折断机、折弯机、水泵、电焊机等)约    200KW</FONT></P>
<P><FONT size=4>机动功率:约50KW</FONT></P>
<P><FONT size=4>用一台630KVA的油变是否够用???</FONT></P>
<P><FONT size=4></FONT> </P>
     
发表于 2008-6-5 21:58:30 | 显示全部楼层

回复:要用多大的基建变?

<P>我说够了。</P>
<P>有没有搞施工的,进来说说。。。</P>
发表于 2008-6-9 00:25:06 | 显示全部楼层

回复:要用多大的基建变?

<P>630的小点吧</P>
发表于 2008-6-12 15:53:12 | 显示全部楼层

回复:要用多大的基建变?

<P>没仔细算,感觉应该差不多</P>
发表于 2008-6-12 17:04:05 | 显示全部楼层

回复:要用多大的基建变?

<P>P=1.05~1.1(K1*∑P1/COSΦ+K2*∑P2+K3*∑P3+K4*∑P4)</P>
<P>其中P—供电设备中需要容量(KVA)</P>
<P>      P1—电动机额定功率(KW)</P>
<P>      P2—电焊机额定容量(KVA)</P>
<P>      P3—室内照明容量(KW)</P>
<P>    P4—室外照明容量(KW)</P>
<P>    COSΦ—电动机的平均功率因数(在施工现场最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75)</P>
<P>    Kn—需要系数:K1—电动机3-10台取0.7,11-30台取0.6,30台以上取0.5,加工厂动力设备取0.5</P>
<P>                             K2—电焊机3-10台取0.6,10台以上取0.5</P>
<P>                             K3—室内照明取0.8</P>
<P>                             K4—室外照明取1.0</P>
<P>由于照明用电量所占的比重较动力用电量要少的多,所在估算用电量的时候可以简化,只要在动力用电量公式中的第一、第二项之外再加上10%做为照明用电量即可。</P>
<P>上面是在一本施工手册上找的,具体名字忘了,楼主可以对照算一下。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则