账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11824|回复: 10

[求助]是否设置消防广播?急!

[复制链接]
     
发表于 2008-5-27 08:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-5-27 08:46:16 | 显示全部楼层

回复:[求助]是否设置消防广播?急!

<P>"宜"是说条件许可就应该这么做,反过来说就是如果不做就得说出不做的理由,那么这理由用"不是强条"似乎是说不通</P>
<P>因此,我觉得还是做上为好</P>
     
发表于 2008-5-27 09:44:40 | 显示全部楼层

回复:[求助]是否设置消防广播?急!

宜做,就是要求你做嘛。你非等强条啊
     
发表于 2008-5-27 09:50:47 | 显示全部楼层

回复:[求助]是否设置消防广播?急!

<P>“宜”的字面解释:就是有条件的情况下一定要做!</P>
<P>“应”的字面解释:就是有没有条件都要做!</P>
<P>现在很多设计师都把“宜”当作是放屁,直接认为“宜”就是不做,这是不对的!</P>
发表于 2008-5-27 11:23:58 | 显示全部楼层

回复:[求助]是否设置消防广播?急!

<P>不能因为不是强制条文就不做啊?</P>
<P>消防报批就不能过啊!</P>
     
 楼主| 发表于 2008-5-27 12:36:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-5-27 13:00:24 | 显示全部楼层

回复:[求助]是否设置消防广播?急!

安全性是电气追求的首要目的.
     
发表于 2008-5-27 20:07:41 | 显示全部楼层

回复:[求助]是否设置消防广播?急!

<P>Desy,我说两句:</P>
<P>1、如果单纯是住宅,我认为不做广播也没什么了。</P>
<P>2、就单元里,在每层设声光警报器,功能和广播一样。</P>
<P>3、如果除了住宅,还有别的功能场所,在那些场所建议你设广播,在应急时便于疏散。</P>
<P>4、在人员不熟悉的场所使用广播疏散,在人员熟悉的场所使用警报器报警。</P>
<P>大家认为如何?</P>
     
发表于 2008-5-31 15:46:07 | 显示全部楼层

回复:[求助]是否设置消防广播?急!

我认为楼上的说得可以
发表于 2009-5-14 19:49:51 | 显示全部楼层

回复:[求助]是否设置消防广播?急!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-5-27 20:07:41</I>)的发言<BR>
<P>大家认为如何?</P></DIV>
<P><BR>近年与消防部门的交流与实际的工程设计实践中,总结出以下的一条规律,写出来供大家参详:</P>
<P>1.消防广播多应用在火灾区域内人员对周围环境不熟悉的场所内,其功用主要是对疏散人员的合理疏散方向进行合理的语音提示,其针对受众及不同的火情进行现场语音提示及疏导功能是其主要特点;声光报警器,主要是对周围环境熟悉的场所内进行警报提示,帮助火灾区域内人员以最快的速度逃离火场。</P>
<P>2.针对高层住宅,建议只设声光报警而不设或不兼设消防广播,以免声光与广播混响,根本啥都听不清楚,徒增噪声,反而加剧逃生人群的焦燥心理,易产生错误的判断进而引发错误的逃生选择。<BR></P>
发表于 2009-5-14 22:55:13 | 显示全部楼层

<P>大家认为如何?</P></DIV><BR>基本同意阁下的意见<BR>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则