账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13318|回复: 12

高层办公楼62层每层面积4000平方左右配电方案大家来看?

[复制链接]
     
发表于 2008-5-9 04:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>高层办公楼62层的,从4~62层为标准层.</P>
<P>每层近4000平方, 现在就每层配电方案来说说:</P>
<P>如果每层的照明,插座,风机盘管只用一个配电箱 那么回路数太多了.一般我们这边规定最好不超过20~25回路.这样的话 我就需要几个配电箱. 我的方案是这样做的:</P>
<P>把照明和插座用一个配电箱(直接从电井内竖直插接母线一引来),风机盘管和每层的新风机用一个配电箱(直接从电井内竖直插接母线二引来).     这样的话 照明和插座的的那个箱子的回路还是太多了近50个回路.</P>
<P>我不知道怎么做了  请教大家 一般遇到这样情况是怎么做的</P>
     
发表于 2008-5-9 08:28:29 | 显示全部楼层

回复:高层办公楼62层每层面积4000平方左右配电方案大家来看?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-5-9 4:59:22</I>)的发言<BR>
<P>我不知道怎么做了  请教大家 一般遇到这样情况是怎么做的</P><BR></DIV><BR><BR>每层近4000平方,2个防火分区了吧,可以把照明和插座配电箱分开设置.
发表于 2008-5-9 12:23:27 | 显示全部楼层

回复:高层办公楼62层每层面积4000平方左右配电方案大家来看?

<P>你丫真不简单呀,超高层的房子你也有做,还拿个不成熟的方案来论坛问.</P>
<P>超高层的房子要做专题设计的.</P>
<P>你的配电方案肯定是有问题的.应该不是由你一个人独自完成这个项目吧?</P>
<P>有点玄...</P>
发表于 2008-5-9 20:16:48 | 显示全部楼层

回复:高层办公楼62层每层面积4000平方左右配电方案大家来看?

<P>这工程超大!</P>
<P>4~62层每层4000平方??</P>
<P>是不是搞错了,我怀疑是400平方!</P>
<P>假设近4000平方,必定要2个防火分区,至少4部疏散楼梯.电梯数按照低中高分区估计要XX部!</P>
<P>4000*59=23.6万平方米</P>
<P>将近25万平方米!</P>
<P>少有!</P>
<P>不是没有!</P>
     
发表于 2008-5-9 20:18:17 | 显示全部楼层

回复:高层办公楼62层每层面积4000平方左右配电方案大家来看?

楼主是高手,厉害。发个图看看?
发表于 2008-5-10 06:17:22 | 显示全部楼层

回复:高层办公楼62层每层面积4000平方左右配电方案大家来看?

<P>配电方案必须综合考虑 1.防火分区的划分 2.配电箱内回路数量 每支回路内灯具的数量  3.照明和动力的区分 4.使用方便 维修方便</P>
发表于 2008-5-10 08:33:17 | 显示全部楼层

回复:高层办公楼62层每层面积4000平方左右配电方案大家来看?

<P>真要这样的话,照明和插座配电箱最好分区设置,每层就设1个太少,也不方便管理~</P>
发表于 2008-5-10 12:52:49 | 显示全部楼层

回复:高层办公楼62层每层面积4000平方左右配电方案大家来看?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>清风永远</B></FONT> 在(<I>2008-5-10 6:17:22</I>)的发言<BR>
<P>配电方案必须综合考虑 1.防火分区的划分 2.配电箱内回路数量 每支回路内灯具的数量  3.照明和动力的区分 4.使用方便 维修方便</P></DIV><BR><BR>还有就是配电间的设置。62层的办公楼,配电方案需要考虑的因素多!楼的中间应该设置变电所。
     
发表于 2008-5-10 15:02:43 | 显示全部楼层

回复:高层办公楼62层每层面积4000平方左右配电方案大家来看?

<P>每层4K平方的超高层,厉害,应该不少于两个强电竖井吧?我突然想起注册考试的一个题目:高度100米的砖木结构的建筑,计算年预计雷击次数[em114]</P>
发表于 2008-5-12 01:46:03 | 显示全部楼层

回复:高层办公楼62层每层面积4000平方左右配电方案大家来看?

<P>某市有几栋将要建的70来层的大概每层2800平方。40来层,160米,大概每层1850平方(2栋,类似被撞的纽约时贸中心,每栋每层约1850平方)。层一个防火分区,配电每层(标准办公层)一个总箱(主要负责该层开水间和每个办公室或者区域的配电箱,采用中央空调,标准层没啥动力)一个切换应急照明箱。负责每层总箱的母线槽有2个(均在同一个电井),分别负责奇数层和偶数层。同理,负责每层应急切换箱的也有2个(4根电缆穿刺),分别负责奇数层和偶数层。--------话锋一转,楼主的楼需设上下2个变电房,下的在地下一层,上的在30~35层。最主要的是楼主没说明标准层防火分区数量和形状。奇怪的是,楼主既然说出了每层是一个总箱,既然确定到这步,还在三思并忧愁总箱如何出线,那当初凭什么做的方案是每层一个总箱?而不是位于不同地方的2个?是不是有点令人感到奇怪?这是不该有的问题。</P>
<P>-------楼主说的条件不够详细,无法进一步思考你的工程。</P>
发表于 2008-5-12 03:04:57 | 显示全部楼层

回复:高层办公楼62层每层面积4000平方左右配电方案大家来看?

每层照明及插座估计要设置10个箱子左右,若考虑是两个防火分区会在15左右
     
 楼主| 发表于 2008-5-12 04:05:06 | 显示全部楼层

回复:高层办公楼62层每层面积4000平方左右配电方案大家来看?

[em114]
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2008-5-16 04:16:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则