账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 25382|回复: 20

配电柜上进上出线的做法.如下请教

[复制链接]
     
发表于 2008-5-5 13:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个工程.地下二层.配电室在地下一层.想做成配电柜上进上出线走桥架的方式.请问高手们这样的话.配电柜是不是最好做成柜深1000的大小呢(一般的柜800). (还有别的要注意的吗? 谢谢各位高手了) <BR>
发表于 2008-5-5 20:23:45 | 显示全部楼层

回复:配电柜上进上出线的做法.如下请教

柜深1000mm至少!
     
发表于 2008-5-5 21:39:44 | 显示全部楼层

回复:配电柜上进上出线的做法.如下请教

嗯。1000好。
     
 楼主| 发表于 2008-5-5 22:33:13 | 显示全部楼层

回复:配电柜上进上出线的做法.如下请教

<P>层高要到了4.2M可以吗.去了700的梁</P>
发表于 2008-5-7 21:03:50 | 显示全部楼层

回复:配电柜上进上出线的做法.如下请教

去700的梁,净高为3500,可能太紧张了。
发表于 2008-5-7 21:05:11 | 显示全部楼层

回复:配电柜上进上出线的做法.如下请教

<P>也可以在-2层顶做个电缆夹层,用下出线好了。</P>
     
发表于 2008-5-7 22:03:42 | 显示全部楼层

回复:配电柜上进上出线的做法.如下请教

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-5-7 21:05:11</I>)的发言<BR>
<P>也可以在-2层顶做个电缆夹层,用下出线好了。</P></DIV>
<P><BR><BR>这个做法结构的同志一定会叫。</P>
<P>还有,这个夹层的荷载估计不好,这个夹层会有问题。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-5-7 22:22:58 | 显示全部楼层

回复:配电柜上进上出线的做法.如下请教

<P>夹层北京的做法.现在是外地活.上进上出线.净高3.5米我算着应该够了.2.2M的柜子+500的母线+300的桥架=3M 相当还有0.5M的高度呢  一起讨论一下[em4]</P>
     
发表于 2008-5-7 22:32:28 | 显示全部楼层

回复:配电柜上进上出线的做法.如下请教

<P>“2.2M的柜子+500的母线+300的桥架=3M 相当还有0.5M的高度呢 ”我认为够了。</P>
<P>“夹层北京的做法”北京喜欢这么做吗?</P>
发表于 2008-5-8 09:49:09 | 显示全部楼层

回复:配电柜上进上出线的做法.如下请教

<FONT size=6>考虑一下大口径电缆的弯曲半径吧!</FONT>
     
 楼主| 发表于 2008-5-8 17:01:30 | 显示全部楼层

回复:配电柜上进上出线的做法.如下请教

<P><FONT size=6>弯曲半径 在到桥架上面.都可以解决的.  主要是经验太少了我.高手指点了.马上要做施工图了.4.2M够了</FONT></P>
<P><FONT size=6>吧</FONT></P>
发表于 2008-5-8 18:08:27 | 显示全部楼层

回复:配电柜上进上出线的做法.如下请教

4.2米的高度足够了,但在布置低压柜时应注意躲梁。
     
发表于 2008-5-8 23:14:34 | 显示全部楼层

回复:配电柜上进上出线的做法.如下请教

<P>上出线要做到1000深的柜子,一般都侧出线。至于层高,一般梁下净高3.5就够了</P>
     
发表于 2008-5-9 00:31:15 | 显示全部楼层

回复:配电柜上进上出线的做法.如下请教

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xudi1234</B></FONT> 在(<I>2008-5-5 20:23:45</I>)的发言<BR>柜深1000mm至少!</DIV><BR><BR>这个是为什么?说说给我看,我没做过上出上进的。
     
发表于 2008-5-9 14:37:28 | 显示全部楼层

回复:配电柜上进上出线的做法.如下请教

<P>[em12]上进上出那里有这个要求柜子要1000深啊、</P>
<P>我做的才600,不知道能不能做成,</P>
<P>可惜建筑的忒不是人</P>
<P>净宽才给了我2.8米,层高净高2.8米</P>
<P>能施工吗[em14]</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则