账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13302|回复: 16

有事请教,关于企业增容的

[复制链接]
发表于 2008-4-25 07:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><FONT size=2>进线10kV,原来的变压器为630kVA,现在变为1250kVA,除了CT和表计外是否要更换断路器?<BR>原来的断路器为630A,25kA.</FONT></P>
<P><FONT size=2>还有一件事:设计配电时,10kV系统最大短路电流是如何得出的?</FONT><BR></P>
 楼主| 发表于 2008-4-25 07:30:52 | 显示全部楼层

回复:有事请教,关于企业增容的

这个问题有人发在网易上,但是说法不同.很不清楚.
     
发表于 2008-4-25 13:26:13 | 显示全部楼层

回复:有事请教,关于企业增容的

<P><FONT size=2>“10kV系统最大短路电流是如何得出的?”</FONT></P>
<P><FONT size=2>由当地供电部门提供该工程所在市政电网的参数。</FONT></P>
<P><FONT size=2>变压器变了,变压器出口断路器也要变的。</FONT><BR></P>
     
发表于 2008-4-25 23:26:29 | 显示全部楼层

回复:有事请教,关于企业增容的

<P><FONT size=2>630A,25kA.够用了。改继电保护整定值</FONT></P>
<P><FONT size=2>吹雪,你的意见案呢</FONT></P>
发表于 2008-4-25 23:56:13 | 显示全部楼层

回复:有事请教,关于企业增容的

这个增容问题,我觉是在原有基础上做的,通过查看功率表你的负荷应该很准确的,在负荷准确的情况下,所有的计算应该很准确和清楚,只是短路电流你也可以大致估出来的。
     
发表于 2008-4-26 00:16:52 | 显示全部楼层

回复:有事请教,关于企业增容的

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-4-25 23:26:29</I>)的发言<BR>
<P><FONT size=2>630A,25kA.够用了。改继电保护整定值</FONT></P>
<P><FONT size=2>吹雪,你的意见案呢</FONT></P></DIV><BR><BR>1250的变压器配630的断路器,浪费变压器了。
 楼主| 发表于 2008-4-26 13:12:37 | 显示全部楼层

回复:有事请教,关于企业增容的

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-4-25 13:26:13</I>)的发言<BR>
<P><FONT size=2>“10kV系统最大短路电流是如何得出的?”</FONT></P>
<P><FONT size=2>由当地供电部门提供该工程所在市政电网的参数。</FONT></P>
<P><FONT size=2>变压器变了,变压器出口断路器也要变的。</FONT><BR></P></DIV><BR>是不是给个短路容量?如果没这个数据,该如何估计呢?<BR>
发表于 2008-4-26 13:38:20 | 显示全部楼层

回复:有事请教,关于企业增容的

<P>短路容量没有数据时按300计算。</P>
发表于 2008-4-26 13:41:39 | 显示全部楼层

回复:有事请教,关于企业增容的

<P>如果没有最大运行方式的短路容量的话,只能按照变压器出口的短路电流进行校验开关.</P>
<P>630kVA(阻抗电压按照4%估算,干变),1250kVA(阻抗电压按照6%估算,干变)</P>
<P>630kVA变压器出口短路电流:23kA</P>
<P>1250kVA变压器出口短路电流:30kA</P>
<P>油变的话按照4.5%算</P>
<P>630kVA变压器出口短路电流:20kA</P>
<P>1250kVA变压器出口短路电流:40kA</P>
     
发表于 2008-4-26 23:11:24 | 显示全部楼层

回复:有事请教,关于企业增容的

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2008-4-26 13:41:39</I>)的发言<BR>
<P>1250kVA变压器出口短路电流:40kA</P></DIV>
<P><BR><BR>这个我就不明白了:</P>
<P>没有短路容量,这个变压器的出口短路电流怎么计算出来的?</P>
<P>bsdi,继续说说。</P>
发表于 2008-4-26 23:33:22 | 显示全部楼层

回复:有事请教,关于企业增容的

无限大容量系统,只考虑变压器的阻抗算出的短路电流.
     
发表于 2008-4-26 23:50:25 | 显示全部楼层

回复:有事请教,关于企业增容的

<P>哦,也是估算,我还以为有新的方法了。。。</P>
发表于 2008-4-28 12:03:57 | 显示全部楼层

回复:有事请教,关于企业增容的

<P>进线开关用框架电流2000A的断路器(原因:1250kVA的变压器计算出的最大电流是1810,用2000一可以允许变压器紧急情况下过载,二可以调,框架开关可以调0.6-1.0范围任意电流,你调额定电流1900就可以允许变压器紧急情况下能过载运行,你用1600的开关,最大就是1600了,有点间接浪费了变压器),分断能力至少31kA。柜子上的母线换为TMY-4×2(100×10)。进线柜子电流互感器也要变大。连接各柜子的接地母线也要变大。。。</P>
<P>-------以上是我平时的设计。肯定的是,1250的变压器,进线开关用的断路器框架电流可能不能少过1600。</P>
 楼主| 发表于 2008-4-28 12:13:47 | 显示全部楼层

回复:有事请教,关于企业增容的

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2008-4-26 13:38:20</I>)的发言<BR>
<P>短路容量没有数据时按300计算。</P><BR></DIV>
<P><BR>短路容量到底和什么有关系?</P>
<P>和用户的配变大小有没有关系??<BR></P>
 楼主| 发表于 2008-4-28 12:16:02 | 显示全部楼层

回复:有事请教,关于企业增容的

<DIV class=quote>以下是引用 <B>YIYE</B></FONT> 在(<I>2008-4-28 12:03:57</I>)的发言<BR>
</P></DIV><BR><BR>这个是低压侧的,我说的10KV侧.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则