账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6494|回复: 3

[讨论]普通3层商业建筑室内设置消火栓但室外无消防泵问题讨论?

[复制链接]
     
发表于 2008-4-18 21:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>某小区,总面积2100平方的2层商业楼室内设置消火栓箱,但室外无消防水泵,市政管网压力够 所以无消防水泵,直接消火栓给说接自市政消防给水, 那么电上还需要做消火栓按钮吗 ?</P>
     
发表于 2008-4-18 21:51:08 | 显示全部楼层

回复:[讨论]普通3层商业建筑室内设置消火栓但室外无消防泵问题讨论?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-4-18 21:35:40</I>)的发言<BR>
<P>某小区,总面积2100平方的2层商业楼室内设置消火栓箱,但室外无消防水泵,市政管网压力够 所以无消防水泵,直接消火栓给说接自市政消防给水, 那么电上还需要做消火栓按钮吗 ?</P></DIV><BR><BR>无消防水泵这消火栓按钮干什么用呢?
发表于 2008-4-18 22:58:09 | 显示全部楼层

回复:[讨论]普通3层商业建筑室内设置消火栓但室外无消防泵问题讨论?

<P>不需要设置                                              </P>
     
发表于 2008-4-22 20:49:33 | 显示全部楼层

回复:[讨论]普通3层商业建筑室内设置消火栓但室外无消防泵问题讨论?

<P>这是不是所谓的常高压消防给水系统?</P>
<P>常高压消防给水系统能经常保持室内给水系统的压力和流量,可不设置室内远距离启动消防水泵的按钮。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则