账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8289|回复: 9

关于照明的疑问

[复制链接]
发表于 2008-4-15 17:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>我今天看书看到照明设计这一块,有个疑问,书上讲了很复杂的照明设计,比如说,卧室的照度应该是多少,书房的照度又应该是多少。但是在真正房子装修时,灯具都是用户自己购买的,他们不会去计算应该买多少瓦的灯才能满足这个要求,这是不是说,在照明设计这一块,其实我们只是设计一下灯的位置,对于照度等的计算是没有必要的啊??</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gog110 在 2008-4-15 17:26:54 编辑过」</div>
发表于 2008-4-15 21:22:35 | 显示全部楼层

回复:关于照明的疑问

<P>对于住宅是如你所说,有的设计干脆留灯头。</P>
<P>但对于酒店、旅馆要严格设计,图纸中要求二装也要达到设计的限制要求。</P>
     
发表于 2008-4-16 00:26:03 | 显示全部楼层

回复:关于照明的疑问

<P>照明设计是建筑电气中很独特的系统。</P>
<P>照明质量包含照度、均匀度、眩光、光色等多个方面,照度是最重要的一个方面,你说必要不必要了。</P>
<P>照度不够,人眼会看不清楚,直接影响采光效果。</P>
发表于 2008-4-16 01:02:57 | 显示全部楼层

回复:关于照明的疑问

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gog110</B></FONT> 在(<I>2008-4-15 17:24:30</I>)的发言<BR>
<P>我今天看书看到照明设计这一块,有个疑问,书上讲了很复杂的照明设计,比如说,卧室的照度应该是多少,书房的照度又应该是多少。但是在真正房子装修时,灯具都是用户自己购买的,他们不会去计算应该买多少瓦的灯才能满足这个要求,这是不是说,在照明设计这一块,其实我们只是设计一下灯的位置,对于照度等的计算是没有必要的啊??</P></DIV><BR><BR>照明专项资质出台了,的确可以不做了。
发表于 2008-4-24 16:24:04 | 显示全部楼层

回复:关于照明的疑问

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-4-16 0:26:03</I>)的发言<BR>
<P>照明设计是建筑电气中很独特的系统。</P>
<P>照明质量包含照度、均匀度、眩光、光色等多个方面,照度是最重要的一个方面,你说必要不必要了。</P>
<P>照度不够,人眼会看不清楚,直接影响采光效果。</P><BR></DIV><BR>赞同,在照明设计时,应考虑光通量分配、亮度、发光强度、照度、照明均匀度、眩光限制、色温、色调、光色、显色性、射灯照射角度、光源与灯具搭配、灯具与灯具间组合以及环境使用性质、氛围。照度计算是其中一个很基本很重要的步骤,决定着照明质量、效果、人眼视力健康等。<BR>
     
发表于 2008-4-24 17:41:13 | 显示全部楼层

回复:关于照明的疑问

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2008-4-15 21:22:35</I>)的发言<BR>
<P>对于住宅是如你所说,有的设计干脆留灯头。</P>
<P>但对于酒店、旅馆要严格设计,图纸中要求二装也要达到设计的限制要求。</P></DIV><BR><BR>装修图纸5倍的超标。。。。。。。。。。真正遇到过,没法跟他签字
     
发表于 2008-4-24 22:37:59 | 显示全部楼层

回复:关于照明的疑问

tongshuai 是不是建筑电气专业的?对照明这么了解,除了建筑学,就应该是本专业了。
发表于 2008-4-24 22:41:06 | 显示全部楼层

回复:关于照明的疑问

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-4-24 22:37:59</I>)的发言<BR>tongshuai 是不是建筑电气专业的?对照明这么了解,除了建筑学,就应该是本专业了。</DIV><BR><BR>冷兄,我是学建筑电气的,对照明比较感兴趣,但照明理论还是较薄弱,望多赐教,谢谢
     
发表于 2008-4-24 22:57:03 | 显示全部楼层

回复:关于照明的疑问

<P>你学建筑电气专业,你的教科书的理论就很全面了。</P>
<P>赐教谈不上了,以后常来,大家交流一下学习体会,一起进步。</P>
     
发表于 2008-4-24 23:21:03 | 显示全部楼层

回复:关于照明的疑问

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-4-24 17:41:13</I>)的发言<BR>
真正遇到过,没法跟他签字</DIV><BR><BR>几乎没有装修图纸不超标的,我在做这类图纸时采用的方法是:
<P>1.减灯</P>
<P>2,减瓦数</P>
<P>3.充分利用&lt;&lt;建筑照明设计标准&gt;&gt;6.1.8 条-----------设装饰性灯具场所,可将实际采用的装饰性灯具总功率的50%计入照明功率密度值的计算。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则