账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6336|回复: 4

关于爆炸环境中的感温探头安装

[复制链接]
发表于 2008-4-15 13:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>我遇到这样一个问题:</P>
<P>有防暴要求的房间内安装感温探头,全部管路采用防爆做法,但是一般的防爆接线盒安装之后无法达到探头与盒完全吻合,接缝的地方无法封闭气体</P>
<P>如果在非爆炸环境安装了安全隔离栅,是不是爆炸环境内这段管路就可以不用按照爆炸要求去做</P>
     
发表于 2008-4-16 00:27:57 | 显示全部楼层

回复:关于爆炸环境中的感温探头安装

没处理过,楼下的回答。
发表于 2008-4-16 00:59:24 | 显示全部楼层

回复:关于爆炸环境中的感温探头安装

<P>埋设的接线盒和感温探头不配套。安装了安全隔离栅,一样要用防爆感温探头。</P>
 楼主| 发表于 2008-4-16 09:07:52 | 显示全部楼层

回复:关于爆炸环境中的感温探头安装

<P>那我想问像火警系统这样直流24v的线路属于本安线路还是非本安线路?如果是本安线路还需要防爆做法么?</P>
     
发表于 2008-4-17 16:22:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则