账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8426|回复: 9

[讨论]有关三相等效负荷问题的探讨

[复制链接]
发表于 2008-4-4 15:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><BR> 20084415233910.jpg </P>
<P>朋友们仔细看一下上传的图,我们知道我们在计算三相不平衡的时候,是安装最大相的三倍来计算的,并进行对设备和线路的选择和保护。但这个电流肯定与实际是有差别的!请分别分别计算L1,L2,L3和N相的电流。并对前面的断路器进行整定!</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 pilifeng 在 2008-4-4 15:31:07 编辑过」</div>
发表于 2008-4-4 15:29:30 | 显示全部楼层

回复:[讨论]有关三相等效负荷问题的探讨

<FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>楼主想表达什么呢?</FONT>
 楼主| 发表于 2008-4-4 15:32:53 | 显示全部楼层

回复:[讨论]有关三相等效负荷问题的探讨

刚才在编辑,不好意思,现在可以了。
发表于 2008-4-4 17:13:01 | 显示全部楼层

回复:[讨论]有关三相等效负荷问题的探讨

<FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>Pe=7KW, Pjs=9KW ?!!</FONT>
发表于 2008-4-5 12:19:51 | 显示全部楼层

回复:[讨论]有关三相等效负荷问题的探讨

<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>Pjs=Kx*Pe</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>不知道为什么楼主能得出Pe=7KW, Pjs=9KW 的结论啊?!!</FONT></P>
     
发表于 2008-4-5 12:54:00 | 显示全部楼层

回复:[讨论]有关三相等效负荷问题的探讨

<P>我说几句:</P>
<P>1、首先,用三相断路器保护单相设备是不对的。应该用单相断路器保护,这个三相断路器做主断路器。</P>
<P>2、楼主把单相设备加起来作为负荷额定值,即Pe=7,三相等效额定值作为计算负荷,即Pj=9,这个是有问题的。</P>
<P>实际上,Pe=9,这里的负荷额定值就应该是三相等效值。</P>
<P>3、如果要“分别分别计算L1,L2,L3和N相的电流。”就用单相负荷做电流计算。</P>
<P>4、如果真的要计算三相主断路器的额定值,就采用等效三相负荷来计算。</P>
<P>由于是电热负荷,建议Kx=0.95~1,或者直接取1。</P>
<P>不知道这么说大家赞同否?</P>
     
发表于 2008-4-5 20:25:53 | 显示全部楼层

回复:[讨论]有关三相等效负荷问题的探讨

<P>看 了一下楼主的条件,我的计算如下 </P>
<P> 20084520255042.jpg </P>
<BR> 20084520302342.jpg

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 linjianming 在 2008-4-5 20:30:44 编辑过」</div>
     
发表于 2008-4-5 23:52:40 | 显示全部楼层

回复:[讨论]有关三相等效负荷问题的探讨

<P>哈哈哈,老林,算的方法不错。</P>
<P>人家说是发热电阻,你怎么按照照明计算啊?</P>
<P>还有,照明负荷,你为什么用2P?</P>
 楼主| 发表于 2008-4-6 15:51:03 | 显示全部楼层

回复:[讨论]有关三相等效负荷问题的探讨

<P>今天来看了楼上几位的回复,感觉还是没有仔细思考。首先发这个帖子的目的就是让各位深入去的考虑。</P>
<P>对于冷若冰版主,我回复如下:</P>
<P>1.首先我题目要求是计算各个导体的电流.</P>
<P>2.本系统的设备安装功率Pe=7kW,等效计算负荷Pjs=9kW,这个计算是对的。</P>
<P>3.如果分别计算各个导体的电流,也就是单相负荷做电流计算,这个参照飞狐兄的计算,但是大家误解了我的初衷,只是避重就轻,飞狐兄没有把N相导体的计算电流算出来。</P>
<P>4.这个参照前3个回答。</P>
<P>还有,在这里定一下!负荷为发热电阻,需要系数和功率因数均取1.0。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 pilifeng 在 2008-4-6 16:02:49 编辑过」</div>
     
发表于 2008-4-6 16:57:39 | 显示全部楼层

回复:[讨论]有关三相等效负荷问题的探讨

<P>哦,楼主是这个意思:计算N线的电流?</P>
<P>这个N线的电流就是三相电流的矢量和,对不对?</P>
<P>怎么算,我也不是很清楚。</P>
<P>还有,“2.本系统的设备安装功率Pe=7kW,等效计算负荷Pjs=9kW,这个计算是对的。”这话怎么看怎么别扭,真的。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则