账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7502|回复: 12

[求助]这个功率如何理解?

[复制链接]
发表于 2008-3-26 03:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
是个排烟风机(还兼用排风),功率为P=11/1.5KW. 表示两台机子?
发表于 2008-3-26 08:34:29 | 显示全部楼层

回复:[求助]这个功率如何理解?

<P>一台电机,可高低速运行.</P>
发表于 2008-3-26 09:43:36 | 显示全部楼层

回复:[求助]这个功率如何理解?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2008-3-26 8:34:29</I>)的发言<BR>
<P>一台电机,可高低速运行.</P></DIV><BR><BR>我想也是这个意思。
发表于 2008-3-26 10:18:46 | 显示全部楼层

回复:[求助]这个功率如何理解?

<P>11KW高速排烟,1.5KW低速排风,电机抽6个头,控制回路用三角-星方式实现高低速转换</P>
 楼主| 发表于 2008-3-26 10:36:36 | 显示全部楼层

回复:[求助]这个功率如何理解?

是不是高速是11KW,低速1.5KW?
     
发表于 2008-3-26 13:07:06 | 显示全部楼层

回复:[求助]这个功率如何理解?

P=11/1.5KW,双速风机的功率差别这么大吗?
发表于 2008-3-26 13:29:57 | 显示全部楼层

回复:[求助]这个功率如何理解?

<P>没见过,11/5.5的倒是很多,11/5.5的就是电机中间抽头,反正选好比例就好了~</P>
     
发表于 2008-3-26 14:30:40 | 显示全部楼层

回复:[求助]这个功率如何理解?

<P>双速风机嘛。正常情况下,低速排气;火灾情况下,高速排烟。</P>
<P>国家有标准图集,有控制原理的。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 东海龙王 在 2008-3-26 14:32:17 编辑过」</div>
发表于 2008-3-26 16:44:11 | 显示全部楼层

回复:[求助]这个功率如何理解?

<P>双速风机</P>
<P>呵呵</P>
 楼主| 发表于 2008-3-27 03:17:06 | 显示全部楼层

回复:[求助]这个功率如何理解?

<P>那11KW和1.5KW是啥关系?功率和级数有关吗?</P>
发表于 2008-3-27 14:03:49 | 显示全部楼层

回复:[求助]这个功率如何理解?

<P>改变电机的极对数,即改变电机的转数,n=60f/p(1-s) 低速的时候是4级,高速的时候是两级</P>
     
发表于 2008-3-27 18:17:55 | 显示全部楼层

回复:[求助]这个功率如何理解?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>haocent</B></FONT> 在(<I>2008-3-27 14:03:49</I>)的发言<BR>
<P>改变电机的极对数,即改变电机的转数,n=60f/p(1-s) 低速的时候是4级,高速的时候是两级</P></DIV>
<P><BR><BR>阁下对控制这块很熟悉啊。</P>
<P>常来给大家说说二次或者变频调速吧。</P>
发表于 2008-4-1 13:57:17 | 显示全部楼层

回复:[求助]这个功率如何理解?

<P>是指的双速风机</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则