账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13776|回复: 23

[求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?

[复制链接]
发表于 2008-3-25 12:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">规范要求消防控制室应对喷淋泵运行状态进行监控,如泵运行状态信号、过负荷信号、低水位信号等。问这些信号线路是直接拉到消防控制室?还是经模块由报警线路引到消防控制室的?</P><BR><BR><BR><BR><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 dqlenovo 在 2008-3-26 3:27:08 编辑过」</div>
     
发表于 2008-3-25 14:32:52 | 显示全部楼层

回复:[求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?

<P>开关信号可以直接由报警总线传输</P>
 楼主| 发表于 2008-3-25 14:43:10 | 显示全部楼层

回复:[求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?

<P>那报警系统不是总线制是可以直接引入吧?</P>
 楼主| 发表于 2008-3-25 14:45:15 | 显示全部楼层

回复:[求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-3-25 14:32:52</I>)的发言<BR>
<P>开关信号可以直接由报警总线传输</P></DIV><BR><BR>要模快吗?
发表于 2008-3-25 19:13:50 | 显示全部楼层

回复:[求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?

<P>看各个厂家吧.</P>
<P>消防DDC比较麻烦,如果是PLC好弄的多,DI直接进机,不需要加端子继电器.</P>
 楼主| 发表于 2008-3-25 21:32:14 | 显示全部楼层

回复:[求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?

谁可具体讲?
     
发表于 2008-3-25 23:36:35 | 显示全部楼层

回复:[求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?

<P>我是这么看的,直接拉过去的,是多线制。</P>
<P>至于总线是否有这个功能,我认为,总线制模块提供一个开关量或者模拟量,或者一个数字电平,将上述触点信号送入消防中心,其实和多线结果是一样的。</P>
<P>看看图籍的二次图,上面很详细的显示出了接线端子的用途,就有你说的内容。</P>
<P>我在坛子里发过一个消防泵的二次详细说明,你可以看看,对照喷淋泵,你应该可以理解这个问题。</P>
 楼主| 发表于 2008-3-26 03:27:24 | 显示全部楼层

回复:[求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-3-25 12:52:57</I>)的发言<BR>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">规范要求消防控制室应对喷淋泵运行状态进行监控,如泵运行状态信号、过负荷信号、低水位信号等。问这些信号线路是直接拉到消防控制室?还是经模块由报警线路引到消防控制室的?</P><BR><BR><BR><BR><BR></DIV><BR><BR><BR> 20083263272223.jpg
发表于 2008-3-26 08:30:31 | 显示全部楼层

回复:[求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?

<P>无源点一般直接进</P>
发表于 2008-3-26 10:07:18 | 显示全部楼层

回复:[求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?

<P>个人建议全部通过监视模块进入系统,一是系统里面不可能预留这么多的外接点,总线连接监视模块,便于程序的编写及所监视的受控点编码</P>
 楼主| 发表于 2008-3-26 10:38:52 | 显示全部楼层

回复:[求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?

<P>谁具体实施过吗?</P>
发表于 2008-3-26 10:49:53 | 显示全部楼层

回复:[求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?

<P>我!哈哈,你从泵房直接拉线至少要3个回路,你用总线连着监视模块,然后把受控点接上去多方便,而且这些点也方便在主机里编码,你安装了图形显示器的话就会很直观的在电脑里反映出来</P>
     
发表于 2008-3-26 22:46:57 | 显示全部楼层

回复:[求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>haocent</B></FONT> 在(<I>2008-3-26 10:49:53</I>)的发言<BR>
<P>我!哈哈,你从泵房直接拉线至少要3个回路,你用总线连着监视模块,然后把受控点接上去多方便,而且这些点也方便在主机里编码,你安装了图形显示器的话就会很直观的在电脑里反映出来</P></DIV>
<P><BR><BR>哦?现在一个模块两根总线到消防中心能实现多样信号传递这个功能吗?</P>
<P>怎么分析信号呢?</P>
<P>再详细说说。</P>
 楼主| 发表于 2008-3-27 03:11:39 | 显示全部楼层

回复:[求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-3-26 22:46:57</I>)的发言<BR>
</P></DIV><BR>数字信号<BR>
     
发表于 2008-3-27 13:01:02 | 显示全部楼层

回复:[求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?

<P>控制柜里出来的是触点信号,经过模块转换成数字信号,是这么理解吗?</P>
<P>行吗?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则