账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9008|回复: 5

[求助]储油间问题:怎么计算日用油量?

[复制链接]
发表于 2008-3-13 14:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>谁做过储油间的电气详细设计的?</P>
<P>怎么计算日用油量呢?还有油箱怎么布置呢?有没有距墙等的限制?</P>
发表于 2008-3-13 16:15:53 | 显示全部楼层

回复:[求助]储油间问题:怎么计算日用油量?

<P>太深奥了</P>
<P>爱莫能助</P>
 楼主| 发表于 2008-3-13 16:23:40 | 显示全部楼层

回复:[求助]储油间问题:怎么计算日用油量?

<P>这个现在设计好像都没有细画了,今天突然涉及到,审图的说要画出详细布置和剖面。。</P>
     
发表于 2008-3-13 21:26:23 | 显示全部楼层

回复:[求助]储油间问题:怎么计算日用油量?

<P>我这么看的:</P>
<P>1、“怎么计算日用油量呢?”</P>
<P>首先,你查柴油发电机的每小时油耗,然后按8小时的储油量计算油箱大小,按24小时计算日耗油量。</P>
<P>2、油箱布置,没见过有规范,你看看民规有没有。</P>
<P>可以看看厂家的安装手册,我见过,油箱有个基础,50公分左右,和周围也有一定的间隔,这个间隔多少没注意,不知道有没有规定约束。</P>
<P>3、审图的依据不够充分,没有要求说这块要设计做的。包括深度规范。要不,你查查?</P>
 楼主| 发表于 2008-3-14 08:53:32 | 显示全部楼层

回复:[求助]储油间问题:怎么计算日用油量?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-3-13 21:26:23</I>)的发言<BR>
要不,你查查?</P></DIV>
<P>是这样算么?规范上有要求储油间总储油量不应超过8小时的需要量,或日用油箱容积不大于1立方米啊。</P>
<P>看过些图也没有见详细设计的,大致都是照明布置——防爆灯。那你们是怎么做的呢?<BR><BR></P>
     
发表于 2008-3-14 13:05:04 | 显示全部楼层

回复:[求助]储油间问题:怎么计算日用油量?

<P>我说的是油量的计算。</P>
<P>你说的是油罐的设计,你说的对,中间油罐是有约束的。</P>
<P>我们的做法和你一样,所以我说审图依据不够充分。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则