账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9276|回复: 7

我到想问问大家,怎么估算现场临时电的总容量的?

[复制链接]
发表于 2008-3-4 17:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在没有明确用电设备的前提下怎么估算现场临时电用变压器的总容量呢?我被这个问题困扰了好久,实际当中经常会遇到这样的问题而且由于进度紧张没有时间去统计的那么详细,我看我以前的老电工师傅可以大致估算个容量而且基本够用的
     
发表于 2008-3-4 17:50:31 | 显示全部楼层

回复:我到想问问大家,怎么估算现场临时电的总容量的?

按面积,比如住宅,按每平方50VA,再根据户数打个系数。
     
发表于 2008-3-5 00:52:53 | 显示全部楼层

回复:我到想问问大家,怎么估算现场临时电的总容量的?

<P>施工现场的用电容量?没有经验。</P>
<P>看现场临电规范,现场用电要做计划编制的。</P>
<P>估一个吧,问问土建的大型用电机械,行不行?</P>
<P>懂施工和运行的进来说说。</P>
发表于 2008-3-6 13:14:48 | 显示全部楼层

回复:我到想问问大家,怎么估算现场临时电的总容量的?

1 楼 2楼都是干设计的话,他们不太关心这事,其实不太难,你把现场的塔吊\加工机械\焊机\等等加起来,照明去他们的10%,总数*0.7需要系数.大概就是你估算的负荷了,现场的用电设备让土建提供清楚啊,要不更不准了,最后与甲方提供的变压器或总开关容量比比,就知道够不够你用了塞.
 楼主| 发表于 2008-3-6 14:01:09 | 显示全部楼层

回复:我到想问问大家,怎么估算现场临时电的总容量的?

<P>谢谢关心,你说的方法我也用,因为有的业主会要求我们报临时用电量,他们好去申请。而往往这个时候土建和其他机电包都还没有发,所以一般我也只能估个大概了,参照同样大小规模的工厂去套了</P>
     
发表于 2008-3-6 15:03:36 | 显示全部楼层

回复:我到想问问大家,怎么估算现场临时电的总容量的?

在网易电气,有个人在很多版面上传了这方面的例子。为何不去下载?
发表于 2008-3-6 17:33:07 | 显示全部楼层

回复:我到想问问大家,怎么估算现场临时电的总容量的?

晕,施工组织设计不做啊,那里边都有用电设备啊,考虑富裕点,自己用着放心,要不很麻烦的。
发表于 2008-3-6 20:40:28 | 显示全部楼层

回复:我到想问问大家,怎么估算现场临时电的总容量的?

个人对现场临时用电的负荷是这样算的:负载总容量×同时系数
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则