账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7825|回复: 8

[求助]缺相保护

[复制链接]
     
发表于 2008-2-16 12:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>我有问题:</P>
<P>1、什么设备或者线路要求缺相保护?</P>
<P>2、为什么要求缺相保护,怎么实现缺相保护?</P>
<P>大家都来说说。</P>
发表于 2008-2-17 16:38:00 | 显示全部楼层

回复:[求助]缺相保护

<P>三相电机要的,不然不但不能运行,还烧电机的。</P>
发表于 2008-2-18 15:32:59 | 显示全部楼层

回复:[求助]缺相保护

最近也在考虑这个问题,请问烧电机是怎么一回事。
     
发表于 2008-2-18 16:00:58 | 显示全部楼层

回复:[求助]缺相保护

缺相,三相电源不平衡,引起电机过流,发热烧毁。
     
发表于 2008-2-18 16:20:27 | 显示全部楼层

回复:[求助]缺相保护

对于电动机的断相危害及保护,说起来比较罗嗦,需区分电动机绕组形式(Y或△)和断相形式(电源断相或绕组断相)。连理枝有篇论文对此阐述的比较详细,待我找一下……
     
 楼主| 发表于 2008-2-18 21:01:14 | 显示全部楼层

回复:[求助]缺相保护

好的,大家的意见都比较统一,针对电动机的?
发表于 2008-2-18 22:22:41 | 显示全部楼层

回复:[求助]缺相保护

要求缺相保护主要是用于电动机上。
发表于 2008-2-19 13:51:06 | 显示全部楼层

回复:[求助]缺相保护

<P>380v的设备,主要是电动机,我们做电子工厂也会用到一些设备机台也需要,感觉热继电器和3p的漏电保护器都可以起到保护的作用</P>
发表于 2008-2-22 14:58:33 | 显示全部楼层

回复:[求助]缺相保护

<DIV class=quote>以下是引用 <B>haocent</B></FONT> 在(<I>2008-2-19 13:51:06</I>)的发言<BR>
<P>380v的设备,主要是电动机,我们做电子工厂也会用到一些设备机台也需要,感觉热继电器和3p的漏电保护器都可以起到保护的作用</P></DIV><BR>3p的漏电保护器不能保护断相。热继电器有一种是有断相保护的(JR36-□  /3D)。<BR>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则