账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17924|回复: 28

关于照明标准GB50034-2004第7.2.7条 的一点说明

[复制链接]
发表于 2008-2-15 09:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>照明标准GB50034-2004第7.2.7条规定</P>
<P>每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。</P><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 asi 在 2008-2-15 10:05:56 编辑过」</div>
 楼主| 发表于 2008-2-15 09:52:15 | 显示全部楼层

回复:照明标准GB50034-2004第7.2.7条

<P><FONT color=#ff0000>条文解释</FONT></P>
<P>限制每分支回路的电流值和所接灯数,是为了使分支线路或灯内发生短路或过负载等故障时,断开电路影响的范围不致太大,故障发生后检查维修较方便。</P>
 楼主| 发表于 2008-2-15 10:03:43 | 显示全部楼层

回复:照明标准GB50034-2004第7.2.7条

<P><FONT size=4>不少人问过本条“<FONT color=#ff3300>所接光源数不宜超过25个</FONT><FONT color=#000000>”</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT color=#000000>是指</FONT><FONT color=#ff3300>灯具数量</FONT><FONT color=#000000>不宜超过25个还是<FONT color=#ff0000>光源数量</FONT>?</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT color=#000000>对荧光灯而言就是<FONT color=#0938f7>灯盘(或支架)数量</FONT>还是</FONT><FONT color=#ff0000>灯管数量?</FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=4>鄙人请教了标准制定人,说<FONT color=#009900>应该是</FONT><FONT color=#ff0000>光源数量</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=4>对荧光灯而言就是<FONT color=#000000>指的</FONT><FONT color=#ff0000>灯管数量</FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=4>也就是一个灯盘如果是双管的,那就算两个光源</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏><FONT size=4>需要特别强调的是<FONT color=#ff0000>不宜</FONT><FONT color=#000000>,不是绝不能突破,</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏><FONT color=#000000 size=4>设计师应放灵活一点,</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏><FONT color=#000000 size=4>根据项目具体情况综合考虑区别对待</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=4>而且,<FONT color=#119911><STRONG>新旧“民规”相关条文都讲的是“灯具”,所以一般情况下</STRONG></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=4><FONT color=#119911><STRONG>我们对于常用的比如荧光灯,说按“灯具”计算应该是没错的</STRONG></FONT></FONT></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 asi 在 2008-3-6 12:04:59 编辑过」</div>
发表于 2008-2-15 10:09:01 | 显示全部楼层

回复:关于照明标准GB50034-2004第7.2.7条 的一点说明

总算有一个比较明确有说话..呵呵.
     
发表于 2008-2-15 10:12:10 | 显示全部楼层

回复:关于照明标准GB50034-2004第7.2.7条 的一点说明

<P>不能理解?既然为了维修方便以及为了短路时,减少断电影响的范围!</P>
<P>双管荧光灯也不难以维护啊,他的停电范围(和同是25个单管荧光灯的停电范围一样啊)</P>
发表于 2008-2-15 10:14:36 | 显示全部楼层

回复:关于照明标准GB50034-2004第7.2.7条 的一点说明

<P>一直为这个问题疑惑,在各个电气群里也请教过同行,大多数人偏向“对荧光灯而言就是指的灯管数量也就是一个灯盘如果是双管的,那就算两个光源”,这一观点得到专家的肯定了,以后就少些争论了。</P>
     
发表于 2008-2-15 10:18:40 | 显示全部楼层

回复:关于照明标准GB50034-2004第7.2.7条 的一点说明

应该转到技术讨论版块。
发表于 2008-2-15 10:28:11 | 显示全部楼层

回复:关于照明标准GB50034-2004第7.2.7条 的一点说明

[em16]不知道建筑组合灯具是什么 能指导下吗?
 楼主| 发表于 2008-2-15 10:38:20 | 显示全部楼层

回复:关于照明标准GB50034-2004第7.2.7条 的一点说明

<DIV class=quote>以下是引用 <B>岁月无情</B></FONT> 在(<I>2008-2-15 10:12:10</I>)的发言<BR>
<P>不能理解?既然为了维修方便以及为了短路时,减少断电影响的范围!</P>
<P>双管荧光灯也不难以维护啊,他的停电范围(和同是25个单管荧光灯的停电范围一样啊)</P></DIV><BR>     你说的很有道理<BR>
<P><FONT face=华文新魏 size=5>   需要特别强调的是<FONT color=#ff0000>不宜</FONT><FONT color=#000000>,不是绝不能突破,</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=5><FONT color=#000000>   设计师应放灵活一点,</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=5><FONT color=#000000>   根据项目具体情况综合考虑区别对待</FONT></FONT></P>
     
发表于 2008-2-16 09:48:18 | 显示全部楼层

回复:关于照明标准GB50034-2004第7.2.7条 的一点说明

<P>这条规范建议修订时取消。因为跟现实差距太大。而且如果双管灯再算2个光源,就更扯淡了。</P>
<P>但若能把双管灯当作组合灯具处理,则还可以接受。此时一个单相回路就可以接30个双管灯了。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 大鼻山 在 2008-2-16 9:52:54 编辑过」</div>
     
发表于 2008-2-16 10:23:52 | 显示全部楼层

回复:关于照明标准GB50034-2004第7.2.7条 的一点说明

<P>阿斯又给我们树立了一个典范。</P>
<P>对规范的不明之处或者争议,请教规范编者是最有效果的,也是很容易得到正确答案。</P>
 楼主| 发表于 2008-2-16 18:54:12 | 显示全部楼层

回复:关于照明标准GB50034-2004第7.2.7条 的一点说明

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-2-16 9:48:18</I>)的发言<BR>
<P>这条规范建议修订时取消。因为跟现实差距太大。而且如果双管灯再算2个光源,就更扯淡了。</P>
<P>但若能把双管灯当作组合灯具处理,则还可以接受。此时一个单相回路就可以接30个双管灯了。</P></DIV>
<P><BR><FONT face=华文新魏 color=#ff0000 size=5>  是的,<FONT color=#000000>若能把双管灯当作组合灯具处理,则还可以接受。此时一个单相回路就可以接30个双管灯了。</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=5> 我也同意(也是这么执行的),而且制定规范的人也知道,但制定规范真的很不容易,还是那句话,一定要灵活</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=5>要了解规范条文制定的出发点,一定要根据具体情况具体考虑如何执行。本条取消暂时是没可能的,稍作修改倒是可能的。</FONT><BR></P>
发表于 2008-2-17 14:39:05 | 显示全部楼层

回复:关于照明标准GB50034-2004第7.2.7条 的一点说明

<P>这一条以前总有点模糊,我在这方面的理解是这样的:</P>
<P>1,一般的住宅,工厂,学校的照明我是遵守这个规范 ,</P>
<P>2,在一些酒店的装修用的筒灯我是灵活运用这条规范,但是在办公室装修曾经也在楼上几位说的那样,不知道是光源还是灯管数量!</P>
<P>3,组合灯具处理办法还是有疑问请楼上再次澄清!</P>
发表于 2008-2-18 08:53:34 | 显示全部楼层

回复:关于照明标准GB50034-2004第7.2.7条 的一点说明

<P>我也遇到过这问题,光源数量不超过25个,但我公司以前的一个老师傅说,在精装修时就不必拘于这一条.</P>
<P>有没有谁知道这一条的吗.</P>
     
发表于 2008-2-18 09:11:18 | 显示全部楼层

回复:关于照明标准GB50034-2004第7.2.7条 的一点说明

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-2-15 10:03:43</I>)的发言<BR>
<P><FONT color=#000000 size=4>鄙人请教了标准制定人之一杨德才先生,杨总说<FONT color=#009900>应该是</FONT><FONT color=#ff0000>光源数量</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=4>对荧光灯而言就是<FONT color=#000000>指的</FONT><FONT color=#ff0000>灯管数量</FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=4>也就是一个灯盘如果是双管的,那就算两个光源</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=5>需要特别强调的是<FONT color=#ff0000>不宜</FONT><FONT color=#000000>,不是绝不能突破,</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=5><FONT color=#000000>设计师应放灵活一点,</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=5><FONT color=#000000>根据项目具体情况综合考虑区别对待</FONT></FONT></P></DIV>
<P><BR>"一个灯盘如果是双管的,那就算2个光源".态度很明确,那还有什么灵活可言呢?</P>
<P>所谓"不宜"指的是没有特殊理由就不能这么做.</P>
<P>一个房间里设置了9个3管日光灯,一个回路引入,被判违规,现实情况就是这样.<BR></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则