账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9083|回复: 14

谁能帮帮我! 问!!!!!!!!!

[复制链接]
发表于 2008-1-15 11:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>我就想知道 卫生间和厨房插座是必须用BV-4平方的吗<BR>BV-2.5平方的是规范不允许吗?</P>
<P>还有注册考试专业考试的群号! </P>
<P>谢谢!<BR></P>
发表于 2008-1-15 12:33:18 | 显示全部楼层

回复:谁能帮帮我! 问!!!!!!!!!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>sky_lxm</B></FONT> 在(<I>2008-1-15 11:06:21</I>)的发言<BR>
<P>我就想知道 卫生间和厨房插座是必须用BV-4平方的吗<BR>BV-2.5平方的是规范不允许吗?</P>
<P>还有注册考试专业考试的群号! </P>
<P>谢谢!<BR></P></DIV><BR><BR>这个没有规范必须要求,但可能有地方文件和规定要求这么做!
     
发表于 2008-1-15 13:10:23 | 显示全部楼层

回复:谁能帮帮我! 问!!!!!!!!!

<P>这个问题我这么看:</P>
<P>1、首先没有规范依据,对此规范的最低要求(这点没有明文约束,是个人体会)是2.5。</P>
<P>2、采用4,是为了放大插座回路的载流量,个人觉得比较保守,不如把插座回路多分几个。</P>
<P>3、以上观点仅对住宅而言。</P>
发表于 2008-1-15 13:11:07 | 显示全部楼层

回复:谁能帮帮我! 问!!!!!!!!!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>sky_lxm</B></FONT> 在(<I>2008-1-15 11:06:21</I>)的发言<BR>
<P>我就想知道 卫生间和厨房插座是必须用BV-4平方的吗<BR>BV-2.5平方的是规范不允许吗?</P>
<P>还有注册考试专业考试的群号! </P>
<P>谢谢!<BR></P></DIV>
<P>     <FONT face=华文新魏 color=#ff0000 size=4>未见规范如是要求</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#ff0000 size=4>     其实多数情况下2.5的线完全满足使用要求</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#ff0000 size=4>      有的同志把保护电器用16A,导线却用4平方,</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#ff0000 size=4>       浪费,目前大家都比较关注节能</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#ff0000 size=4>      我们任何人都有节约有色金属和黑色金属及其他能源和资源的</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#ff0000 size=4>     责任和义务!!!</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#ff0000 size=4>      当然如果确实2.5不够的情况下就需要用4了</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#ff0000 size=4>       但应注意保护电器的选择应与导线截面配合,不应不受保护,</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#ff0000 size=4>       也不应使导线的能力得不到充分的展示</FONT></P>
 楼主| 发表于 2008-1-15 13:49:04 | 显示全部楼层

回复:谁能帮帮我! 问!!!!!!!!!

<P>那为什么空调要用BV-4平方的呢?像浴霸,有些排油烟机也可能达到2KW啊!</P>
<P>有2.5的是不是 不够啊!个人还有一个问题:就拿2KW的功率 它的电流怎么算啊?</P>
<P>谢谢!我是刚刚毕业的,希望大家能多多帮助我。</P>
     
发表于 2008-1-15 14:56:24 | 显示全部楼层

回复:谁能帮帮我! 问!!!!!!!!!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>sky_lxm</B></FONT> 在(<I>2008-1-15 13:49:04</I>)的发言<BR>
<P>那为什么空调要用BV-4平方的呢?像浴霸,有些排油烟机也可能达到2KW啊!</P>
<P>有2.5的是不是 不够啊!个人还有一个问题:就拿2KW的功率 它的电流怎么算啊?</P>
<P>谢谢!我是刚刚毕业的,希望大家能多多帮助我。</P><BR></DIV>
<P><BR><BR>没有规范规定插座必须用4平方线</P>
<P>然而这好象成了一种趋势</P>
<P>同时也确实有些地方有它的地方规定,我就遇到过当地质检站发通知要求插座必须采用4平方线</P>
<P>同样的道理也没有规定空调必须用4平方线</P>
<P>电流怎么计算----------请看&lt;&lt;工业与民用配电设计手册&gt;&gt;第一章</P>
 楼主| 发表于 2008-1-15 15:42:44 | 显示全部楼层

回复:谁能帮帮我! 问!!!!!!!!!

<P>我是吉林的!有谁知道我们这有地方规定是4平方的 请麻烦您传我油箱呗! 俺在这谢谢了!~~</P>
<P><a href="mailto:1314ming1314@163.com" target="_blank" >1314ming1314@163.com</A></P>
发表于 2008-1-15 18:58:53 | 显示全部楼层

回复:谁能帮帮我! 问!!!!!!!!!

<P>你可以按这样的考虑,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线一般安全载流量为3~5A/mm2</P>
<P>电流怎么计算可以看&lt;&lt;工业与民用配电设计手册&gt;&gt;</P>
<P>或者&lt;&lt;全国民用建筑工程设计技术措施&gt;&gt;里也可以看到.</P>
     
发表于 2008-1-15 22:30:13 | 显示全部楼层

回复:谁能帮帮我! 问!!!!!!!!!

<P>“你可以按这样的考虑,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线一般安全载流量为3~5A/mm2”</P>
<P>楼上的,这话从何说起?</P>
     
发表于 2008-1-15 23:27:49 | 显示全部楼层

回复:谁能帮帮我! 问!!!!!!!!!

2.5的就够了,干嘛那么大
发表于 2008-1-19 21:24:56 | 显示全部楼层

回复:谁能帮帮我! 问!!!!!!!!!

<P>我们都是4的,是浪费,呵呵</P>
发表于 2008-1-19 22:00:40 | 显示全部楼层

回复:谁能帮帮我! 问!!!!!!!!!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>sky_lxm</B></FONT> 在(<I>2008-1-15 15:42:44</I>)的发言<BR>
<P>我是吉林的!有谁知道我们这有地方规定是4平方的 请麻烦您传我油箱呗! 俺在这谢谢了!~~</P>
<P><a href="mailto:1314ming1314@163.com" target="_blank" >1314ming1314@163.com</A></P></DIV>此人貌似非常熟悉!<BR>
 楼主| 发表于 2008-1-21 08:44:14 | 显示全部楼层

回复:谁能帮帮我! 问!!!!!!!!!

我是吉林建筑工程学院的!我叫刘晓明。
发表于 2008-1-21 09:12:25 | 显示全部楼层

回复:谁能帮帮我! 问!!!!!!!!!

<P>一个回路的插座多可以用4平方的</P>
<P>其实很多时候2.5就能满足了</P>
<P>看习惯了</P>
发表于 2008-1-21 12:51:45 | 显示全部楼层

回复:谁能帮帮我! 问!!!!!!!!!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-1-15 22:30:13</I>)的发言<BR>
<P>“你可以按这样的考虑,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线一般安全载流量为3~5A/mm2”</P>
<P>楼上的,这话从何说起?</P></DIV>
<P><BR>这是我在一篇论文里看到的。具体是那本已经不晓的。<BR></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则