账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20021|回复: 19

380v设备不用N线?

[复制链接]
发表于 2008-1-8 16:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>菜鸟问题:</P>
<P>假设,所有用电设备回路都加PE</P>
<P>1、220的,三根线,我理解。</P>
<P>2、380的,几根线?都是什么线?如果是两根L,1根N,1根PE的话,是四根,但工地上人说不允许用4芯电缆。又一个电工说3根,不需要N线,N线没地方接,我很郁闷。</P>
     
发表于 2008-1-8 16:25:08 | 显示全部楼层

回复:380v设备不用N线?

<P>1、动力设备380V,LI,L2,L3,PE.共4线,到电机电控箱或者直接去电机接线盒。</P>
<P>其控制回路可以用380V,主回路没有N线,因为三相完全对称,N线没电流。用3极的漏电保护器。</P>
<P>2、也可以配5线去电控箱,L1,L2,L3,N,PE,是因为控制回路电压220V,需要N线。</P>
<P>但是此时电控箱到电机接线盒还是4线,LI,L2,L3,PE.。</P>
<P>此时,可以用4极漏电保护电器。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 东海龙王 在 2008-1-8 16:26:22 编辑过」</div>
     
发表于 2008-1-8 16:39:34 | 显示全部楼层

回复:380v设备不用N线?

寒秋说得另外一种情况,两相用电设备,380V,接相电压。比如,电焊机有这种情况的。没有N线,有两火线一地线。
 楼主| 发表于 2008-1-8 16:44:21 | 显示全部楼层

回复:380v设备不用N线?

龙哥回答的真快,我有空去工地知道怎么讲了,呵呵[em4]
发表于 2008-1-8 22:21:15 | 显示全部楼层

回复:380v设备不用N线?

<P>通常控制电源有2种做法,一种是控制变压器,控制母线;另外一种是从断路器下火接L,N。</P>
<P>不论哪种,只要控制回路做在低压屏内,那么到现场电机的线为LI,L2,L3,PE。当然正如龙王所说可以采用3P漏电开关。</P>
<P>如果控制回路做在现场的箱子里(电控箱),那么到箱子的线为L1,L2,L3,PE,N。此时可采用4P漏电开关。</P>
<P>但是从箱子到电机配电点的线还是L1,L2,L3,PE。</P>
<P>当然,也有到电机配电点的线为L1,L2,L3,在电机末端外壳接地的情况。</P>
<P>龙王说述</P>
<P>1.控制回路380V,本人没见过,我认为应该是通过一个隔离变变到220V。</P>
<P>2.用3P漏电开关,不是因为三相完全对称,而是因为基尔霍夫电流定律。</P>
<P>对于40kW以下电机,不需要做直流电阻以及耐压试验,但是运行规程上已经说明电机运行时不平衡电流不得超过电机额定运行电流的5%。所以龙王所述完全平衡是不可能的,仅仅是绝对理想情况下。</P><BR><BR><BR><BR><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 bsdi 在 2008-1-8 23:19:30 编辑过」</div>
发表于 2008-1-8 23:18:32 | 显示全部楼层

回复:380v设备不用N线?

<P>另外再强调我认为很重要的概念区分。</P>
<P>电控箱与控制箱?</P>
<P>电控箱:配电,控制,操作集一体的箱子。主要元件有断路器,接触器,热继,熔断器,仪表及小型PLC/DCS,指示灯,操作按钮等。</P>
<P>控制箱:控制,操作的箱子。主要元件有熔断器,仪表,指示灯,操作按钮等。</P>
发表于 2008-1-9 13:59:33 | 显示全部楼层

回复:380v设备不用N线?

这个问题我和我的老师探讨过,他说按照三火一地配电是比较普遍是三相式鼠笼异步电动机,而其他种类的电动机是有配5根线的!
     
发表于 2008-1-9 15:23:27 | 显示全部楼层

回复:380v设备不用N线?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>bsdi</b> 在(<i>2008-1-8 22:21:15</i>)的发言<br><br><p>1.控制回路380V,本人没见过,我认为应该是通过一个隔离变变到220V。</p><br><br> </div><br>不是你说的样子,控制回路380V就是直接取自两相(一般是L1和L3)。<br>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 贾行家 在 2008-1-9 15:28:52 编辑过」</div>
     
发表于 2008-1-9 15:32:28 | 显示全部楼层

回复:380v设备不用N线?

说实话我没看明白寒秋要问什么……要不要N线根据你自己的需要啊……<br>
     
发表于 2008-1-9 16:07:06 | 显示全部楼层

回复:380v设备不用N线?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2008-1-9 15:32:28</I>)的发言<BR>说实话我没看明白寒秋要问什么……要不要N线根据你自己的需要啊……<BR></DIV><BR>在qq里谈了,碰到两相电焊机的事情。<BR>
     
发表于 2008-1-9 16:08:11 | 显示全部楼层

回复:380v设备不用N线?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2008-1-9 15:23:27</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B> 在(<I>2008-1-8 22:21:15</I>)的发言<BR><BR>
<P>1.控制回路380V,本人没见过,我认为应该是通过一个隔离变变到220V。</P><BR><BR></DIV><BR>不是你说的样子,控制回路380V就是直接取自两相(一般是L1和L3)。<BR></DIV><BR>是的,交流接触器的线圈电压就有220,380两种。指示灯、按钮等控制元件类似。<BR>
发表于 2008-1-9 18:36:36 | 显示全部楼层

回复:380v设备不用N线?

<P>仔细看了下样本,线圈电压确实有380V的,不过没用过.</P>
     
发表于 2008-1-9 19:37:09 | 显示全部楼层

回复:380v设备不用N线?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2008-1-8 23:18:32</I>)的发言<BR>
<P>另外再强调我认为很重要的概念区分。</P>
<P>电控箱与控制箱?</P>
<P>电控箱:配电,控制,操作集一体的箱子。主要元件有断路器,接触器,热继,熔断器,仪表及小型PLC/DCS,指示灯,操作按钮等。</P>
<P>控制箱:控制,操作的箱子。主要元件有熔断器,仪表,指示灯,操作按钮等。</P></DIV>
<P><BR><BR>电控和控制,这个有区别吗?</P>
<P>到底区别在什么方面?</P>
<P>你的意思是电控箱配电,控制箱不配电?</P>
<P>或者说控制箱是二次的,电控箱是主电路的?</P>
<P>哈哈。说说清除。</P>
发表于 2008-1-9 20:16:52 | 显示全部楼层

回复:380v设备不用N线?

<P>冷版从箱子内的元件已经可以区分了.</P>
<P>标准图籍上的说法欠妥,而且接线方式就是一种,很显然这本图籍更适合民用院,而不大适合工业院.</P>
<P>里面只有单转电机的一些控制,个人觉得这本图籍里的图基本是某个厂家的.</P>
     
发表于 2008-1-9 20:48:52 | 显示全部楼层

回复:380v设备不用N线?

<P>哦?</P>
<P>电控箱:配电,控制,操作集一体的箱子。</P>
<P>控制箱:控制,操作的箱子。</P>
<P>这是你的概念,对吧?</P>
<P>我还真的第一次这么把箱子分开来谈的。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则