账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13715|回复: 13

电机单相接地故障保护

[复制链接]
发表于 2007-12-30 15:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>电机37kW,额定电流71A,开关为NS100H MA100 100/1200,开关不能满足要求,需要增加单相接地保护。</P>
<P>1.开关为NS系列,增加vigirex模块+零序电流互感器+接地故障继电器(30mA-30A,可调)。</P>
<P>2.热继换成马达保护器(带接地故障保护)。</P>
<P>3.单独增加零序电流互感器+接地故障继电器(LJ-4型零序电流互感器配DD-11/60型接地继电器)。</P>
<P>个人觉得第三种成本增加不多,比较合适。</P>
<P>现在主要问题是零序电流互感器如何选择以及接地故障继电器的整定值问题?</P>
<P>请教请教,谁来讲讲?</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2007-12-30 22:12:28 | 显示全部楼层

回复:电机单相接地故障保护

<P>1、直接用漏电断路器不可以吗</P>
<P>如何整定,看看工业与民用配电手册P588</P>
发表于 2008-1-2 09:44:53 | 显示全部楼层

回复:电机单相接地故障保护

<P>电机单相接地故障是要切除的,也就是保护开关要动作,</P>
<P>个人觉得选零序电流断路器或漏电断路器即可。</P>
 楼主| 发表于 2008-1-2 10:55:39 | 显示全部楼层

回复:电机单相接地故障保护

<P>斑竹能否在详细说明.</P>
<P>经过讨论,我最终采用100mA的3P漏电断路器.</P>
发表于 2008-1-2 11:25:25 | 显示全部楼层

回复:电机单相接地故障保护

<P>在采用TN接地系统时,电机的接地故障保护一般与短路保护兼用保护电器。楼主所讲37KW电机若因配电回路</P>
<P>过长,接地故障电流较小,而使100A断路器不能在5秒内动作,切断故障,可用80A断路器或适当放大导线截面</P>
<P>再验算。单独设置接地故障保护似无必要。</P>
<P>若一定要用漏电保护,则整定电流应不小于线路及电机的正常泄漏电流的4倍;用零序电流保护则应使整定电流</P>
<P>不小于正常零序电流的2倍。</P>
发表于 2008-1-2 11:26:02 | 显示全部楼层

回复:电机单相接地故障保护

<P>什么样的电动机需要有单相接地保护?</P>
<P>我是民建的,没人给我提过这个保护要求。</P>
     
发表于 2008-1-2 11:29:03 | 显示全部楼层

回复:电机单相接地故障保护

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>chshchy</b> 在(<i>2008-1-2 11:26:02</i>)的发言<br><p>什么样的电动机需要有单相接地保护?</p><p>我是民建的,没人给我提过这个保护要求。</p></div><br>所有电动机……<br>
     
发表于 2008-1-2 12:37:51 | 显示全部楼层

回复:电机单相接地故障保护

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2008-1-2 11:29:03</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B> 在(<I>2008-1-2 11:26:02</I>)的发言<BR>
<P>什么样的电动机需要有单相接地保护?</P>
<P>我是民建的,没人给我提过这个保护要求。</P></DIV><BR>所有电动机……<BR></DIV><BR>说的好,不过电机单独加接地保护我还从来没做过,一般用前端的短路保护间作,配电箱就放设备附近
 楼主| 发表于 2008-1-2 13:29:57 | 显示全部楼层

回复:电机单相接地故障保护

<P>那是电缆没有限制,总包的项目,把电缆都卡死了,只能想其他招.</P>
<P>如果没有限制的话,采用选择型MCCB,短延时设置成600,电缆换成70平,肯定满足要求.</P>
发表于 2008-1-2 16:01:11 | 显示全部楼层

回复:电机单相接地故障保护

<P>短路电流多大啊?用70的?</P>
发表于 2008-1-4 10:07:30 | 显示全部楼层

回复:电机单相接地故障保护

<P>sorry,I mean 单独设置。</P>
<P>2楼的朋友,有零序电流断路器这种类型吗?</P>
发表于 2008-1-4 10:11:57 | 显示全部楼层

回复:电机单相接地故障保护

<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2008-1-4 10:07:30</I>)的发言<BR>
<P>sorry,I mean 单独设置。</P>
<P>2楼的朋友,有零序电流断路器这种类型吗?</P></DIV><BR><BR>就是带有接地故障保护的断路器,有零序和剩余电流两种方式
发表于 2008-1-4 14:59:36 | 显示全部楼层

回复:电机单相接地故障保护

<P>施耐德的vigirex?</P>
     
发表于 2008-1-4 18:39:02 | 显示全部楼层

回复:电机单相接地故障保护

这个问题我没有考虑过这么多,顶出去大家再议议。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则