账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4534|回复: 0

[分享]电容寿命计算方法

[复制链接]
发表于 2007-12-26 10:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>电容寿命计算方法: <BR><BR>  Lx=L0(或者LR)*KT*KR1(或者KR2)*Kv <BR><BR>  Lx:电容预期寿命(你要的); <BR><BR>  L0/LR:电容加速寿命,可以查阅电容规格书。(如果资料提供在最高温度下的数据(如2000小时),则用L0,后面对应KR1;如果资料提供最高温度、施加可允许最大文波电流下的数据,则用LR,后面对应KR2) <BR><BR>  KT:环境温度影响系数(每升高10度,寿命降低一半) <BR><BR>  KT等于2的(T0-Tx)/10次方 <BR><BR>  T0:电容最高工作温度(85或105) <BR><BR>  Tx:电容实际工作温度 <BR><BR>  KR1/KR2:纹波电流影响系数。 <BR><BR>  KR1与L0对应,等于2的-T/5次方。T:纹波电流所引起的电容内部温升 <BR><BR>  KR2与LR对应,等于2的(Tm-T)/5次方,Tm:施加最大电容允许文波电流所引起的电容内部温升(可以查到);T:实际纹波电流所引起的电容内部温升。 </P>
<P>偷懒的、想走捷径的快进来--电气计算秘籍!!!!</P>
<P><a href="http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=430040&amp;topID=98973" target="_blank" >http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=430040&amp;topID=98973</A></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则