发表于 2007-12-27 10:19:14
|
显示全部楼层
回复:做消防防火阀
<P>冰爷,这里有个问题。</P>
<P>在配电房里的风机一般是非消防风机。</P>
<P>防火阀一般是,火灾时电动关闭,70度熔断关闭防火阀。</P>
<P>但是我们的配电房一般设有气体灭火,所以在火灾发生后,需利用配电房里的非消防风机进行气体排放。(这个风机虽然是非消防的,但是我们已经给了双电源,这个做法在成都这边已经得到专家的认可)</P>
<P>可是风管里的70度防火阀这个时候已经在火灾确认之前关闭,造成风机无法将配电房里的灭火气体排出!</P>
<P>而暖通专业说了,非消防凤管的防火阀按要求是必须在火灾时关闭做防火隔离的,他不能不设。</P>
<P>于是这里就是一个矛盾点。</P>
<P>我图面上也一直对70度防火阀的控制方式只字不提,只说详暖通。而我们的暖通也不提70度防火阀的问题。</P>
<P>。。。</P> |
|