账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 223|回复: 2

[问题探讨] 关于断路器和灯具启动电流匹配的问题

[复制链接]
     
发表于 2025-8-29 16:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下,现在建筑照明设计标准里要求75W以下灯具的启动冲击电流峰值不超过40A,持续时间小于1ms,对于16A、C曲线断路器来说,可以带多少个灯?按照ic65N系列曲线来说1ms以下没表示,是不是1ms以下的冲击电流都不会跳?200W灯具启动电流峰值和额定电流之比是小于40倍,持续时间5mS内,也就是带3个200W灯具,就在跳闸的区间里面了,但现实不是这样的。还有常常有施工单位反馈,他们用16A断路器总跳闸,换成20A不跳了,说是因为启动电流的原因。有没有什么数据可以计算或者参考的?
     
发表于 2025-8-29 16:58:48 | 显示全部楼层
50034-2024条文说明7.2.5条 可供参考
     
发表于 2025-8-29 17:11:19 | 显示全部楼层
这个问题坛子里讨论过好几次了。有份其他坛友发的资料,很有针对性,我下载保留了,这里重新发一下,供参考。

LED照明断路器选形指南-BEAMA.pdf

5.34 MB, 下载次数: 328, 下载积分: E币 -5

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则