账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 29657|回复: 12

[讨论]高层建筑电梯机房等电位联结及接地做法?

[复制链接]
     
发表于 2007-12-14 09:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>1.民规相关条文</P>
<P>10.4.15 机房、轿厢和井道中电气装置的间接接触保护,应符合下列要求:</P>
<P>(1)与建筑物的用电设备采用同一接地型式保护,可不另设接地装置。<BR>(2)整个电梯装置的金属件,应采取等电位连接措施。<BR>(3)轿厢接地线如利用电缆芯线时不得少于两根,采用铜芯导体每根芯线截面不得小于2.5mm<SUP>2</SUP></P>
<P>14.6.3.4 当利用电梯轨(吊车轨道等)做接地干线时,应将其连成封闭的回路。</P>
<P>2.措施(2003版)相关条文</P>
<P>6.3.17条 P74页  </P>
<P>3.图集</P>
<P>04DX003《民用建筑工程电气电气施工图设计深度图样》</P>
<P>68页:“电梯机房用接地引下线:利用结构柱内两根主钢筋(大于@16)通长相互焊接引至电梯机房,再机房地面上0.2m引出后用-40X4镀锌扁钢再机房内距地0.2M做一圈基地装置”</P>
<P>02D501-2 《等电位联结安装》 </P>
<P>13页做法:“从总MEB箱引一路扁钢(图上没有标准联结导体是什么)至电梯井道内电梯导轨。</P>
<P>写了那么多废话,说点主要问题:</P>
<P>再现阶段如何做法:既能满足相关规范要求,又能施工方便?</P><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 岁月无情 在 2007-12-14 10:28:05 编辑过」</div>

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2007-12-14 11:22:33 | 显示全部楼层

回复:[讨论]高层建筑电梯机房等电位联结及接地做法?

<P>我谈一下自己的理解和做法:</P>
<P>MEB:总等电位联结,主要是进出建筑物的金属管,电缆进线的PE排,建筑物的金属结构(门窗等),接地装置</P>
<P>有的设MEB端子箱,其实有变电站的建筑,变电站内的接地母排(绕墙敷设的接地线)就可做MEB。</P>
<P>MEB作用:消除建筑物内外不同电位,实现与大地同电位</P>
<P>设备接地的时候与MEB有什么关系吗?MEB的地电位就是从接地网得来的啊,一般的接地和接地网联结即可(要求单点接地的情况除外)</P>
<P>所以我的做法:</P>
<P>1:使用结构柱子内两根电气筋(焊接)在机房内引出,设接地端子箱或图籍中做一圈基地装置(适用有机房电梯)施工也不复杂,和引下线的做法差不多</P>
<P>2:利用电梯导轨,底部与结构体内预埋的接地钢板焊接,顶部与附近的另一接地端子箱联结,(无机房电梯)</P>
<P>顶部距离接地装置远,用1也可以,只是多几个焊点而已。</P>
     
发表于 2007-12-14 14:14:23 | 显示全部楼层

回复:[讨论]高层建筑电梯机房等电位联结及接地做法?

电梯机房用接地引下线:利用结构柱内两根主钢筋(大于@16)通长相互焊接引至电梯机房,在机房设置LEB端子箱,设备用BV线连接。电梯导轨,直接由MEB出扁钢在底部连接
     
发表于 2007-12-15 01:51:12 | 显示全部楼层

回复:[讨论]高层建筑电梯机房等电位联结及接地做法?

WO斑、黑子,这么利用柱内主筋的时候,互感的影响需要考虑吗?
发表于 2007-12-15 11:36:02 | 显示全部楼层

回复:[讨论]高层建筑电梯机房等电位联结及接地做法?

<P>呵呵,学习了,原来我只知道由MEB引出扁钢到电梯导轨,没有在机房做,现在看来是不对的</P>
     
发表于 2007-12-16 00:25:39 | 显示全部楼层

回复:[讨论]高层建筑电梯机房等电位联结及接地做法?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lixiang</B></FONT> 在(<I>2007-12-15 11:36:02</I>)的发言<BR>
<P>呵呵,学习了,原来我只知道由MEB引出扁钢到电梯导轨,没有在机房做,现在看来是不对的</P></DIV>
<P><BR><BR>不可妄自菲薄。</P>
<P>你这么做,也不一定不对的。</P>
     
发表于 2007-12-16 00:26:56 | 显示全部楼层

回复:[讨论]高层建筑电梯机房等电位联结及接地做法?

<P>我有问题:</P>
<P>1、14.6.3.4 当利用电梯轨(吊车轨道等)做接地干线时,应将其连成封闭的回路。</P>
<P>这个封闭是什么意思?</P>
<P>2、“电梯机房用接地引下线:利用结构柱内两根主钢筋(大于@16)通长相互焊接引至电梯机房,再机房地面上0.2m引出后用-40X4镀锌扁钢再机房内距地0.2M做一圈基地装置”</P>
<P>这个要求又是什么意思?</P>
<P>大家谈谈自己的理解。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-12-18 10:36:16 | 显示全部楼层

回复:[讨论]高层建筑电梯机房等电位联结及接地做法?

呵呵,还是冷版,看的仔细啊
发表于 2007-12-18 18:25:52 | 显示全部楼层

回复:[讨论]高层建筑电梯机房等电位联结及接地做法?

封闭回路是需要自己做等电位线的,导轨不可能给你做成封闭的吧?
发表于 2011-9-7 14:42:24 | 显示全部楼层
审图公司提了条意见:电梯机房应设专用接地主干线,专用接地主干线应选BV1x35穿塑料管引上至电梯机房专用接地。同时电梯的导轨部分应与基础接地可靠连接。《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002第4.10.1条。
我看了那条规范也没看出来要设专用接地主干线啊!不知道各位是怎么理解的?
发表于 2011-9-7 14:44:32 | 显示全部楼层
另外,电梯轨道接地可以从引至电梯机房的接地线上引吗?
     
发表于 2011-9-7 16:52:59 | 显示全部楼层


04DX003《民用建筑工程电气电气施工图设计深度图样》中国建筑院主编,李炳华审核

电梯机房设接地干线真是滑稽,不知道设计者担心什么?
发表于 2011-9-7 20:46:09 | 显示全部楼层
电梯机房还需要设专用接地干线,为何不用电梯导轨?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则