账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 244|回复: 4

[求助] 建筑电气

[复制链接]
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:一个工程(无地下室)其他单体都没有设置火灾自动报警系统,其中一个单体内设置了柴油发电机房。

规范《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
6.1.2 自备应急柴油发电机组和备用柴油发电机组的机房设计应符合下列规定:
   1 机房宜布置在建筑的首层、地下室、裙房屋面。当地下室为三层及以上时,不宜设置在最底层,并靠近变电所设置。机房宜靠建筑外墙布置,应有通风、防潮、机组的排烟、消声和减振等措施并满足环保要求。
   2 机房宜设有发电机间、控制室及配电室、储油间、备品备件储藏间等。当发电机组单机容量不大于1000kW或总容量不大于1200kW时,发电机间、控制室及配电室可合并设置在同一房间。
   3 发电机间、控制室及配电室不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方或贴邻。
   4 民用建筑内的柴油发电机房,应设置火灾自动报警系统和自动灭火设施。
《建筑设计防火规范》GB50016-2014
5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:
    1 宜布置在首层或地下一、二层。
    2 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。
    3 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门;
    4 机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。
    5 应设置火灾报警装置。
    6 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。

问题:
1.上述规范《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019中的第6.1.2条中的4款和《建筑设计防火规范》GB50016-2014中的第5.4.13条中的第5款目前是否还在执行呢?
2.前面所说的工程中柴油发电机房是否需要设置火灾自动报警系统?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 3 天前 | 显示全部楼层
需要,前两天刚被图审提了
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
你这标题跟内容没啥关系啊。。。
     
 楼主| 发表于 昨天 15:49 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-8-25 11:43
你这标题跟内容没啥关系啊。。。

标题忘记改了
     
发表于 昨天 19:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 songxia_123 于 2025-8-27 19:39 编辑
树欲静而风不止 发表于 2025-8-25 11:39
需要,前两天刚被图审提了

树总,建规讲的是火灾报警装置(建筑防火通用规范好像取消了这条)。民规讲的是系统。
“独立式火灾探测报警器、火灾声警报器等设备组成。”这个算火灾报警装置或系统吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则