账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 254|回复: 9

[求助] 关于配电室火灾的问题

[复制链接]
     
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,关于配电室设置气体灭火,水专业说如果该配电室为工艺一二级负荷供电的话,要设置气体灭火,因为气体灭火可以在不断电的情况下灭火,意思就是还能保证一二级负荷的供电。可我有个疑问:
配电室着火了,比如高低压柜着火,那还能正常供电吗?比方说10#柜子着火,还能保证1#柜子正常供电吗?是否气体灭火还有影响吗?
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
配电室火灾了,就应该都断电
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
配电室着火,一般是某处配电装置着火,未着火部分有继续工作的可能。不是有要求开关柜做防火隔断吗。
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
变电所柜子都着了应该都没电了,总断路器都跳了吧
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
电源不止一个,配电母线有分段,开关柜有分开布置或防火分隔。一处失火跳闸,不意味着所有地方都不能工作。
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
在建筑结构设计中,有种软件、能够模拟仿真结构在某种强度或波形的水平地震力作用下,墙体梁柱 哪个节点首先失效、以及后续演化.....
可能发生连续坍塌;也有可能某些节点结构受损、成为消能构件,破坏中止、不再继续。

电气火灾的发生发育发展,是否也有相关分析工具呢?

     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
假设配电室着火,因为消防回路均为耐火电缆,可能会继续工作,但是也不排除消防回路的断路器或者其他着火
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
配电室都着火了,为什么还要想着给其他单体供电呢?就不能停一会电?
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
其实吧,你可以理解为比较大的配电室,毕竟里面有好几个母线段,不可能说有一段母线的柜子着火了,全部母线段都断电。但是那种民用的小变配电房,应该是一个着火,全部断开。
     
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则