发表于 2025-8-4 11:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 113120 于 2025-8-4 11:44 编辑

请问,消防排烟风机功率22KW(两台22kw的风机设置在了一个控制箱),是否需要星三角降压启动,若是不采用降压启动,需要注意哪些呢?变压器3台2000kva,1台1600kVA。
     
发表于 2025-8-4 20:30:31 | 显示全部楼层


钢铁手册这个表,应该都看过吧?

VeryCapture_20250804202931.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2025-8-5 09:04:25 | 显示全部楼层
你这全压启动
     
 楼主| 发表于 2025-8-5 09:31:57 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-8-4 20:30
钢铁手册这个表,应该都看过吧?

按上述表格,我这22KW全压启动是可以的?
     
 楼主| 发表于 2025-8-5 09:33:02 | 显示全部楼层

树总,请问你设计时电机功率多大时就降压启动设计了呢?
     
发表于 2025-8-5 09:46:03 | 显示全部楼层
你那里可以做两台风机一个控制箱,是同一个风道的风机吗?
发表于 2025-8-5 10:07:43 | 显示全部楼层
113120 发表于 2025-8-5 09:33
树总,请问你设计时电机功率多大时就降压启动设计了呢?

具体要计算,但可以参考上海的地方标准,普通电机,变压器的10%,消防电机,变压器的15%
     
发表于 2025-8-5 16:59:09 | 显示全部楼层
这么小我一般都是全压起动
     
发表于 2025-8-6 08:05:36 | 显示全部楼层
sos1215 发表于 2025-8-5 09:46
你那里可以做两台风机一个控制箱,是同一个风道的风机吗?

前一段时间不知道哪位“大聪明”搞出来的这个伪命题,居然还有很多审图老师认可,真是tm没脑子!!
     
发表于 2025-8-7 10:24:59 | 显示全部楼层
变压器容量大于5倍以上电机容量的话 直起没问题。