账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 485|回复: 4

[求助] 接地问题

[复制链接]
     
发表于 2025-7-30 11:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据GB 50057-2010     5.4.5 在敷设于土壤中的接地体连接到混凝土基础内起基础接地体作用的钢筋或钢材的情况下,土壤中的接地体宜采用铜质或镀铜或不锈钢导体。
1、往前设计时,接地干线使用-40*4镀锌扁钢,接地极使用L50*50*5镀锌角钢,没问题。现有专家提出覆土接地线、接地极需用铜覆钢或不锈钢。请问大家有无厂家样本分享参考下?
2、请问大家都用什么规格材质的铜覆钢或不锈钢?铜覆钢与不锈钢价格差异大吗?
3、铜覆钢一般为圆钢,若地上接地线为-40*4镀锌扁钢,圆钢与扁钢如何连接?是否有-40*4铜覆钢扁钢类型的?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-7-31 10:39:51 | 显示全部楼层
常用的扁钢和角钢都可以采用同规格不锈钢代替
     
 楼主| 发表于 2025-7-31 13:35:19 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2025-7-31 10:39
常用的扁钢和角钢都可以采用同规格不锈钢代替

好的,谢谢
     
发表于 2025-7-31 15:51:47 | 显示全部楼层
不同形状接地型材的连接,14D哪个接地标准图集上有做法。
铜与碳钢的连接,有专门的过渡接头,网上搜下一大把。但没见过不锈钢与普通碳钢的过渡接头。
     
发表于 2025-8-1 10:17:05 | 显示全部楼层
按《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022的要求,从建筑基础引出的接地材料只有铜和不锈钢了,不能用热镀锌这些


7.2.8 接地装置应符合下列规定∶

1 当利用混凝土中的单根钢筋或圆钢作为接地装置时,钢筋或圆钢的直径不应小于10mm;

2 总接地端子连接接地极或接地网的接地导体,不应少2根且分别连接在接地极或接地网的不同点上;

3 不得利用输送可燃液体、可燃气体或爆炸性气体的金属管道作为电气设备的保护接地导体(PE)和接地极;

4 接地装置采用不同材料时,应考虑电化学腐蚀的影响;

5 铝导体不应作为埋设于土壤中的接地极、接地导体和连接导体。

条文说明
7.2.8 本条对接地装置提出了要求。
    1 当共用接地装置含有建筑物防雷的接地装置功能,且利用建筑混凝土中的钢筋或圆钢作为接地装置,不仅可以节省投资和占地,而且接地极寿命长,接地电阻值低。当采用敷设在钢筋混凝土中的单根钢筋或圆钢作为防雷装置时,应确保其有足够的机械强度和耐腐蚀性,因此规定钢筋或圆钢的直径不应小于10mm。条款中钢筋一般指螺纹钢,圆钢一般指非螺纹钢。
    2 为了保证接地可靠,要求有不少于两根导体在不同地点与接地网或接地极连接。
    3 为保证安全,避免出现燃烧、爆炸等事故,不得利用输送可燃液体、可燃气体或爆炸性气体的金属管道作为电气设备的保护接地导体(PE)和接地极。
    4 接地装置中采用不同材料时,应考虑电化学腐蚀对接地产生的不良影响。为了防止电化学腐蚀,当利用建筑物基础作为接地装置时,埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,不应采用热浸镀锌钢材。
    5 由于铝线(包括铝合金线)易氧化,电阻率不稳定,在使用一定时间后会影响接地效果。因此,不应采用裸铝线作为埋设于土壤中的接地导体。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则