账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 397|回复: 6

[规范条文] 火灾报警系统线路敷设

[复制链接]
     
发表于 2025-7-17 10:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火灾报警规范,对暗敷线路,要求有30mm保护层。对于明敷线路,只要求穿金属管或者用金属线槽,没有其他要求。明敷金属管或者用金属线槽需要做防火处理吗?
     
发表于 2025-7-17 11:16:10 | 显示全部楼层
火灾自动报警系统线路好几种,要求不一样。耐火只是针对火灾后还需要继续工作的部分而言的。规范编写有些随意。只能这样理解:暗敷规定的是充分条件,明敷规定的是必要条件。如果是联控线穿金属管明敷,或者线路选用耐火电缆,或者金属管涂防火涂料。
     
发表于 2025-7-17 11:18:34 | 显示全部楼层
火警规的质量,大家都懂的。不过放在当下,也还算过得去的了。
     
发表于 2025-7-17 11:39:47 | 显示全部楼层
正好用的上
发表于 2025-7-17 14:20:02 | 显示全部楼层
收集的各地答疑
火警线路不需防火涂料.png
火警线路不需防火涂料1.png
火灾报警线路涂防火涂料.png
     
发表于 2025-7-17 14:49:06 | 显示全部楼层
      这些答疑,越答越疑,感觉都是信口开河,逻辑都不能自洽。
      如果明敷不需要耐火,那暗敷为什么又要30mm厚混凝土保护?
      如果明敷金属管、槽需要采取防火保护措施,那刷防火涂料不是措施之一、而且是最常用的措施之一吗?为什么又说刷防火涂料“不需要”?
     
发表于 2025-7-17 14:54:14 | 显示全部楼层
      本来就一个概念——耐火配线,这是技术要求,具体措施可多种多样。但编规范这帮子人,感觉真的是偏执狂,偏偏就是不提技术要求,而只是去罗列技术措施。列又不列全,还经常列出逻辑错误。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则