账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 592|回复: 14

[求助] 求教导 这个主接线方案?

[复制链接]
     
发表于 2025-7-14 17:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 卡卡卡啊 于 2025-7-15 14:31 编辑

微信图片_20250714172020.png 微信图片编辑_2025110.jpg 微信图片编辑_201112.jpg

不同10kv高压系统的联络, 按GB50053 3.2.6条,具体落地有没什么注意事项?请不吝赐教指导。。

项目背景:建设方已申请主、备供容量4500KVA,供电公司也出了方案答复单,现在准备落实高压及低压用电需求。主供电缆已实施,原有计量点1要求保留。

这里2000KVA变压器及发电机实际已实施多年,另外新建变电所要求2500KVA的变压器,我认为不合适,准备做3台800KVA的变压器。

新建的变电所供电范围内有部分一二级及特级负荷。(并新建发电机房,综合坛友意见)。从新绘制了主接线图,是否可行?。或者其他合理也经济的方案?



评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来.

查看全部评分

     
发表于 2025-7-15 09:16:09 | 显示全部楼层
柴发供电时候电压降
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-7-15 09:44:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiu!4455 于 2025-7-15 09:46 编辑

1、新增部分主备供共用计量当地是否允许:2、对于特级负荷两路高压采用单母线供电可靠性略低;3、低压联络若采用手动投切,转换时间可能不满足。
发表于 2025-7-15 09:47:33 | 显示全部楼层
左侧的一二级负荷与右侧的特别重要负荷的配电有什么区别么?
     
发表于 2025-7-15 10:45:19 | 显示全部楼层
新建的一二级负荷的配电方案不满足要求吧(只是一路高压电源而已)?
发表于 2025-7-15 11:12:19 | 显示全部楼层
一级负荷、特级负荷不满足供电要求
     
发表于 2025-7-15 11:32:36 | 显示全部楼层
      高压主要做好联络断路器与电源断路器的闭锁,并且一用一备的运行方式欠妥,APD备自投存在与低压ATSE互投的配合问题。
      低压问题比较多,除前面坛友们的指出的外,低压发电机配电回路长度可能太长了,会有很多问题。且异地配置发电机(对新建所而言),接地问题需要非常仔细的处理。两个异地变电所的地也需仔细处理,尤其是如果它们供电的负荷在同一建筑内时。这个问题非常复杂,几句话说不清楚,建议找有水平的大佬咨询。
     
 楼主| 发表于 2025-7-15 12:43:11 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2025-7-15 09:16
柴发供电时候电压降

这个发电机房到新建变电所200米左右,到楼宇末端有点长了,是个问题。万分感谢。
     
 楼主| 发表于 2025-7-15 12:46:18 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2025-7-15 09:44
1、新增部分主备供共用计量当地是否允许:2、对于特级负荷两路高压采用单母线供电可靠性略低;3、低压联络 ...

1.供电方案答复单是两处计量,一个新建,一个不变。2,3的问题我再考虑考虑,万分感谢。
     
 楼主| 发表于 2025-7-15 12:55:17 | 显示全部楼层
lavender0213 发表于 2025-7-15 09:47
左侧的一二级负荷与右侧的特别重要负荷的配电有什么区别么?

万分感谢回帖指导,我再考虑下。应该怎么实现呢?
     
 楼主| 发表于 2025-7-15 12:56:55 | 显示全部楼层
liyinghnzz 发表于 2025-7-15 10:45
新建的一二级负荷的配电方案不满足要求吧(只是一路高压电源而已)?

万分感谢回帖指导,意思是变压器要接入不同高压母线段么?
     
 楼主| 发表于 2025-7-15 12:58:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-7-15 11:12
一级负荷、特级负荷不满足供电要求

感谢你宝贵的时间回帖,按坛友回复,是右侧那一边的么?
     
 楼主| 发表于 2025-7-15 13:19:36 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-7-15 11:32
高压主要做好联络断路器与电源断路器的闭锁,并且一用一备的运行方式欠妥,APD备自投存在与低压ATSE ...

感谢你宝贵的时间回帖,看来高,低压主接线都有问题。另外我上传了供电方案答复单,如有时间,请予以讨论指导。
发表于 2025-7-15 14:16:31 | 显示全部楼层
卡卡卡啊 发表于 2025-7-15 12:58
感谢你宝贵的时间回帖,按坛友回复,是右侧那一边的么?

是右侧的,另外,左侧的,也是冷备用
     
发表于 2025-7-16 15:23:17 | 显示全部楼层
新建的一二级负荷的配电方案不满足要求吧(只是一路高压电源而已)?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则