账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 597|回复: 9

[求助] 这种风机控制原理图是怎么画的啊

[复制链接]
     
发表于 2025-7-4 11:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这种风机控制原理图是怎么画的啊,什么思路啊 4F741F5C76076C46CA7596C9705270F5.png
     
发表于 2025-7-4 11:34:10 | 显示全部楼层
这个大部分是暖通的工作
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-7-4 11:42:27 | 显示全部楼层
思路其实就是暖通的设置原则,比如:
风机前后有ΔP是为了检测系统运行的;
过滤器前后设ΔP是为了检测过滤器是否堵塞的;
然后进风设H和T是检测温度湿度;排风也设H和T;
空调机的话,对冷水、热水的水阀有个控制,还有一个防冻开关;
然后就看是否有加湿段、除尘段,都需要分别控制;
再就是是否有CO2监测....
基本就这些,各种排列组合。。。
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-7-4 14:11:31 | 显示全部楼层
让暖通问空调厂家要一个控制原理图,一般洁净空调控制箱都是空调厂家配套提供,厂家哪里有原理图
     
发表于 2025-7-4 14:35:40 | 显示全部楼层
19X201 《建筑设备管理系统设计与安装》上有
     
发表于 2025-7-4 14:40:30 | 显示全部楼层
在上述图集基础上,结合项目暖通专业实际做法设置,并且甲方为节约投资可能不一定按图集设置
发表于 2025-7-4 17:05:41 | 显示全部楼层
这个属于自控的范畴了,需要精通空调运行和控制逻辑才画的出来
     
发表于 2025-7-4 17:07:41 | 显示全部楼层
看图集 建筑设备监控系统  和暖通图纸
     
发表于 2025-7-4 17:08:44 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-7-4 11:34
这个大部分是暖通的工作

这是电气的建筑设备监控系统  暖通不会绘制的
     
发表于 2025-7-4 20:26:24 | 显示全部楼层
街边捡幸福 发表于 2025-7-4 17:08
这是电气的建筑设备监控系统  暖通不会绘制的

普通风机控制还好办,空调机组配初效过滤还是初效+中效?带哪种加湿?带不带除尘?
热交换哪种方式?温湿度设几组?进风口风阀设几组?这些都是暖通内容,电气专业说了又不算。。。

我不知道您那里是怎么分工的,我这里这张图是暖通出的,暖通给智能化提资,智能化把控制点的数量给放在DDC点表里面。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则