账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 467|回复: 8

[问题探讨] 门窗防雷是用铜导线连接时的要求?

[复制链接]
     
发表于 2025-7-3 14:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于铝合金门窗防雷,门窗洞口有土建预留圆钢,然后门窗框需要连接到该圆钢上,如果采用铜导线的话,有什么要求?窗框到圆钢之间的连接,属于gb50601-2010建筑物防雷验收规范B.2.2中规定的"等电位连接带",还是属于“从等电位连接带至接地装置或至其他等电位连接带的连接导体”,还是属于“从屋内金属装置至等电位连接带的连接导体”?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来.

查看全部评分

     
发表于 2025-7-4 14:56:29 | 显示全部楼层
这个应该理解为等电位连接带
     
发表于 2025-7-4 16:12:51 | 显示全部楼层
      连接排(带)是LEMP防护中三维连结网络的一个概念,相当于空间尺度括大的连接板,供多个需要等电位连接的对象就近接入(即所谓的M型接入方式)。而连接板用于S型接入方式。
      你这里只是将一扇窗户与圈梁(相当于连接带)等电位连接,所以应是连接导体。
      不过为什么要用铜呢?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-7-4 16:16:47 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-7-4 16:12
连接排(带)是LEMP防护中三维连结网络的一个概念,相当于空间尺度括大的连接板,供多个需要等电位连 ...

点评的很到位,确实应该是连接导体而不是连接带
     
发表于 2025-7-4 16:36:15 | 显示全部楼层
liyinghnzz 发表于 2025-7-4 16:16
点评的很到位,确实应该是连接导体而不是连接带

       其实做这种点评是很痛苦的。
       连接排本身也是连接导体的一种,也可能承受大部分(甚至全部)雷电流,或者部分雷电流。
       标准规范(含IEC)在术语上经常犯这种错,将包含关系的总类和子类,变成并列关系的两个独立的子类。看着同行们被搅得晕头转向,真的心累
     
 楼主| 发表于 2025-7-4 17:41:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 VIP 于 2025-7-4 17:43 编辑
dqaq 发表于 2025-7-4 16:12
连接排(带)是LEMP防护中三维连结网络的一个概念,相当于空间尺度括大的连接板,供多个需要等电位连 ...

看到有工地用6mm2铜线来连接窗框和预留圆钢,网上搜索的图片也有用那种普通铜电线的。如果是用铜,是50mm2截面?那多不划算!
     
发表于 2025-7-4 18:07:07 | 显示全部楼层
VIP 发表于 2025-7-4 17:41
看到有工地用6mm2铜线来连接窗框和预留圆钢,网上搜索的图片也有用那种普通铜电线的。如果是用铜,是50mm2 ...

用50mm2铜显然是判断错误。6mm2铜足够了。但铜不好连啊。
连接部件截面积.jpg
     
发表于 2025-7-4 23:16:49 | 显示全部楼层
      但如果铝合金窗有侧击雷防护要求时,连接导体截面积应按引下线规格选择。
     
 楼主| 发表于 2025-7-5 08:52:25 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-7-4 23:16
但如果铝合金窗有侧击雷防护要求时,连接导体截面积应按引下线规格选择。 ...

好的,🙏谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则