账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 663|回复: 4

[问题探讨] 请问:消防电梯可否采用无机房?

[复制链接]
     
发表于 2025-6-28 16:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:消防电梯可否采用无机房?如若可以,双切箱放在楼梯间可以吗?
     
发表于 2025-6-28 21:51:28 | 显示全部楼层
1可以,2不可以
     
发表于 2025-6-29 13:52:33 | 显示全部楼层
无机房电梯,消防电话怎么设置
     
发表于 2025-6-30 09:15:06 | 显示全部楼层
1、可以采用无机房电梯,依据为GB/T 26465-2021 《消防员电梯制造与安装安全规范 》相关条文截图;
2、末端切换装置肯定不能放在楼梯间,应放在电井或专用房间内。
1751245733525.jpg
1751245813219.jpg
     
发表于 2025-6-30 09:36:21 | 显示全部楼层
1、可以,2、双切箱应放在有防火保护的电井、配电间、设备房内
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则