dqaq 发表于 2025-6-19 09:47 你从哪里知道是根据高压断路器的分断能力来选择母排截面积的?
shotaro 发表于 2025-6-19 10:01 百度一个帖子说明的,根绝额定短时电流确定截面积。但是我就看他给了一个表就直接根据分断能力直接对应的 ...
dqaq 发表于 2025-6-19 10:17 百度也敢信? 直接要答案的态度要不得。技术原理不搞清楚,出错基本上是百分之百的事。 ...
dqaq 发表于 2025-6-19 10:25 就你眼下的工作而言,因10kV配电装置都是成套式开关柜,所以母排规格选取不需要设计人员做,而是由 ...
shotaro 发表于 2025-6-19 10:28 非常感谢
消防应急照明专题帖子汇总
小尾巴00 发表于 2025-6-26 18:50 母排处的短路电流怎么计算啊?
dqaq 发表于 2025-6-26 19:10 严格讲从区域变电所开始,110kV侧为无穷大容量电源,110kV变压器阻抗串联10kV市电电缆阻抗,就是 ...