账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1025|回复: 11

[问题探讨] 连廊疏散

[复制链接]
     
发表于 2025-5-27 16:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
连廊两侧和连廊各自独立防火分区,两侧均需借用另一侧疏散,红色处肯定要设置:出口/禁止进入标志灯;黄色区域呢,要设么
连廊4.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-5-27 18:27:04 | 显示全部楼层
看建筑图的标注,与建筑绘制的疏散路径完全一致
     
发表于 2025-5-27 18:45:19 | 显示全部楼层
黄色部分一样,出(入)口/禁止进入。连廊上不一定只是过路的人,那些在上面看风景、吹风、抽烟的,一旦一边有火灾,不管原来是从哪边出去的,都需要向另一边疏散。
     
发表于 2025-5-27 19:25:51 | 显示全部楼层
想的太复杂了,就红色箭头处设安全出口灯,黄色箭头处设1Lx应急灯就行,不用管隔壁楼有没有着火。
民用建筑按1处着火点考虑。
考虑这么复杂,任何建筑都要采用可变指示灯方案了。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-5-28 08:18:38 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2025-5-27 19:25
想的太复杂了,就红色箭头处设安全出口灯,黄色箭头处设1Lx应急灯就行,不用管隔壁楼有没有着火。
民用建筑 ...

支持,图中情况连廊就算安全区域,内部设置出口标志灯就行了,不要什么禁止标志
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-5-28 09:26:43 | 显示全部楼层
双向借用疏散的话,连廊两侧的防火门那样设置是不对的,防火门的两扇门要分别向两个方向开启;
     
发表于 2025-5-28 10:52:49 | 显示全部楼层
同意3楼的意见。
     
发表于 2025-5-28 10:55:06 | 显示全部楼层
你们建筑还给绘制不同疏散方案了吗?互相借的疏散口就是4楼说的那样,室内做安全出口指示灯,室外满足照度要求就行了,要是都做那么复杂,没法干了
     
发表于 2025-5-28 12:08:50 | 显示全部楼层
应急照明系统可以实现多种疏散方案。
     
发表于 2025-5-28 13:36:22 | 显示全部楼层
建筑防火通用规范GB55037-2022-10.1.8条规定了疏散指示标志的设置场所,10.1.9条规定了疏散照明的设置场所,其中10.1.9.1款“兼做人员疏散的天桥和连廊”应设置疏散照明,但10.1.8条却无此款,说明“兼做人员疏散的天桥和连廊”只需设置疏散照明即可,无需设置疏散标志,应急出口标志也是疏散标志的一种。
     
发表于 2025-5-28 23:16:48 | 显示全部楼层
小雨Flow 发表于 2025-5-28 13:36
建筑防火通用规范GB55037-2022-10.1.8条规定了疏散指示标志的设置场所,10.1.9条规定了疏散照明的设置场所 ...

       这种对比推测可以当成一种寻求答案思路,但千万别将其当成实锤。
       就你举的这两条为例,与连廊情况相同的至少还有一个地方——安全出口,也是10.1.8中没有,但10.1.9中有,你不能因此说安全出口不需要出口标志。
       仔细再看看,10.1.8说的是需要设置疏散指示标志“建筑”,而10.1.9说的是需要设置疏散照明的“部位”。没谁说过需要设置疏散照明的部位,一定不需要设置疏散标志。但你帖子的行文中将两条都改成了“场所”,结论的可信度就可想而知了。
       再看看10.1.9-2,这条10.1.8中也没有,敢不设疏散标志吗?
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-5-29 10:41:08 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-5-28 23:16
这种对比推测可以当成一种寻求答案思路,但千万别将其当成实锤。
       就你举的这两条为例,与 ...

你说的有道理,我没注意到这一点。还有一种思路,这里借鉴“GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》266条疑问解答”中第22条解析,
问:屋顶层楼梯间通向上人屋面的门,出口指示灯应设置在门的内侧还是外侧,还是两侧都设置(也就是上人屋面可以理解为室外还是室内)?
答:根据GB51309-2018第3.2.8条条文说明,安全出口是直通室外安全区域的出口,疏散出口供人员安全疏散用的楼梯间的出入口或直通室内安全区域的出口,为了便于人员准确识别安全出口、疏散出口的位置,在进入安全出口、疏散出口的部位应设置出口标志灯。根据《《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)实施指南》P30-2.1.14的解释,GB51309对GB50016的安全出口进行了细分,将通向楼梯间、避难层、避难走道等“室内安全区域”的出口统一定义为“疏散出口”;将通向室外楼梯,符合疏散要求并具有直接到达地面设施的上人屋面、平台及满足GB50016相关要求的天桥、连廊等区域的出口定义为“安全出口”。
    通向上人屋面的疏散门,当屋面没有直接到达地面的设施,应视为疏散出口,出口指示灯应设置在门的内侧。
    这条答疑上人屋面的情况他没有说,不过从他的解析中可以推测出,门内门外他都会设置。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则