账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1073|回复: 10

[问题探讨] 求助,这种一层超市怎样设置地装疏散指示箭头,需要设置吗?

[复制链接]
     
发表于 2025-5-20 13:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《商店建筑设计规范》7.3.11条要求,大型和中型商店建筑的营业厅疏散通道的地面应设置保持视觉连续的灯光或蓄光疏散指示标志。
QQ20250520-132733.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-5-20 13:53:54 | 显示全部楼层
另外一本《商店建筑电气设计规范》5.3.6条与此条类似,被废止了,供参考。

还是要问审图老师。

5.3.6

5.3.6

公告

公告
     
发表于 2025-5-20 14:30:57 | 显示全部楼层
做不做,目前还是看建筑设计防火规范,其中也是地上5000平的商店,与商店建筑规范和商店建筑电气设计规范中的大中型商店是对应得上的

看你这个扶梯和室外的楼梯,我猜测是整个都是商业建筑,这样估下来总面积超5000了,我建议是做上
发表于 2025-5-20 15:24:47 | 显示全部楼层
废止的也只是强条属性,作为一般性条文执行
     
发表于 2025-5-20 15:26:23 | 显示全部楼层
让建筑先画出疏散通道,地面灯画出来。或者写二装设计,有些审图不同意这种方式。
     
发表于 2025-5-20 16:08:58 | 显示全部楼层
既然是超市,建筑专业就应该布置货架、走道能功能,这个建筑专业有点懒惰
发表于 2025-5-20 16:48:08 | 显示全部楼层
可以先大致画一下,过图审,图纸说明以精装图纸深化为准
     
发表于 2025-5-20 17:26:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-5-20 16:48
可以先大致画一下,过图审,图纸说明以精装图纸深化为准

树总,这种就在疏散门附件增设一些指示标志,平面标注二装后疏散通道地面上增加保持视觉连续的疏散指示标志。是否可行
发表于 2025-5-21 08:50:30 | 显示全部楼层
zhanggong 发表于 2025-5-20 17:26
树总,这种就在疏散门附件增设一些指示标志,平面标注二装后疏散通道地面上增加保持视觉连续的疏散指示标 ...

不好说,有些图审认可,有些不认
     
发表于 2025-5-21 09:07:37 | 显示全部楼层
施工图阶段不用做,也没人配合你做啊,就根据疏散口,采用就近原则布置疏散指示灯,灯放柱子上,然后说明一下后面精装配合。
     
发表于 2025-5-21 10:08:43 | 显示全部楼层
地面疏散指示灯是要做的,根据建筑的疏散路径图做
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则