账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 735|回复: 3

[求助] 大于12米厂房顶上的风机线路要不要设电气火灾监控探测器?

[复制链接]
     
发表于 2025-5-16 14:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

GB50116-2013
12.4.6  电气线路应设置电气火灾监控探测器,照明线路上应设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器。
车间的建筑高度是12米多,照明线路审图意见提醒过多次了,设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器。但是车间顶上有散热风机,那么风机的线路要不要设置电气火灾监控探测器?--车间的室外消防用水量是25。
     
发表于 2025-5-16 15:23:50 | 显示全部楼层
没有设过,也没有审图提过
     
发表于 2025-5-16 16:30:19 | 显示全部楼层
非消防回路设置电气火灾探测器不是常规做法么?
为啥不愿意设?
     
 楼主| 发表于 2025-5-16 16:49:29 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-5-16 16:30
非消防回路设置电气火灾探测器不是常规做法么?
为啥不愿意设?

甲方不舍得花钱咧有很强的意愿不想装.没办法,和甲方慢慢谈吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则