账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 682|回复: 7

[问题探讨] 洁净厂房极早期和感烟的设置

[复制链接]
发表于 2025-5-14 08:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
洁净厂房生产区的回风道和高架地板下方已经设置了极早期,那天花板下还需要设置感烟吗?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!.

查看全部评分

     
发表于 2025-5-14 09:03:45 | 显示全部楼层
极早期空气采样?从立面上来看,你把厂房分为了三部分,分别是吊顶上方的回风道,吊顶下方及地板上方的生产空间,地板下的空间,是这样的吗?如果这么理解的话 那这三个区域为啥中间的区域不做?理由是什么
 楼主| 发表于 2025-5-14 09:12:41 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2025-5-14 09:03
极早期空气采样?从立面上来看,你把厂房分为了三部分,分别是吊顶上方的回风道,吊顶下方及地板上方的生产 ...

天花下方FFU布置率达到45%,考虑到感烟的效果比较差
火警规范5.4.1 下列场所宜选择吸气式感烟火灾探测器: 1 具有高速气流的场所
如果不设感烟的话有问题吗?还是需要感烟和极早期结合使用?
     
发表于 2025-5-14 09:15:33 | 显示全部楼层
玩死设计的人 发表于 2025-5-14 09:12
天花下方FFU布置率达到45%,考虑到感烟的效果比较差
火警规范5.4.1 下列场所宜选择吸气式感烟火灾探测器: ...

空气采样可以代替烟感,可靠性及灵敏度都比烟感高
 楼主| 发表于 2025-5-14 09:18:51 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2025-5-14 09:15
空气采样可以代替烟感,可靠性及灵敏度都比烟感高

好的 感谢
发表于 2025-5-14 10:34:58 | 显示全部楼层
我们做数据中心,两种探测均设置了,烟感属于设计院建筑设计时就布置了,空气采样是工艺搞的
 楼主| 发表于 2025-5-14 10:38:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-5-14 10:34
我们做数据中心,两种探测均设置了,烟感属于设计院建筑设计时就布置了,空气采样是工艺搞的 ...

数据中心的应该不是做的环境吧,探测管伸入机柜内那种?
发表于 2025-5-14 14:25:42 | 显示全部楼层
玩死设计的人 发表于 2025-5-14 10:38
数据中心的应该不是做的环境吧,探测管伸入机柜内那种?

是的呀,你那个报警那么灵敏,怎么能自动启动灭火系统呀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则