账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1053|回复: 4

[问题探讨] 弱电系统的UPS设置范围和位置

[复制链接]
     
发表于 2025-5-12 14:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 songxia_123 于 2025-5-12 14:52 编辑

相关规范:
1.民标GB 51348中23.5.1关于安防控制中心、用户电话交换机房、信息网络机房、消防控制室,这些机房宜采用不间断电源供电。
2.民标GB 51348中14.3.13 视频监控系统宜采用不间断电源供电,其蓄电池组供电时间不应小于1h。
3.民标GB 51348中20.3.7:用户电话交换系统的直流供电应符合下列要求:当建筑物内无发电机组时,根据需要蓄电池组应满足系统0.5h~8h的放电时间要求;
4.安防规范中6.12.4:入侵和紧急报警系统的应急供电时间不宜小于8h。视频监控系统关键设备的应急供电时间不宜小于1h。
5.出入口控制系统工程设计规范中8.0.1:备用电源应保证系统连续工作不少于48h。


请教下,在满足负荷等级配电的情况:
1.除了安防控制中心、用户电话交换机房、信息网络机房、消防控制室,其他机房例如广播室、有限电视机房等可有相关规定需要设置备用电源(UPS)?
2.园区内除了机房和机房所在的单体采用集中UPS供电,其他单体假如采用就地供电,视频监控(POE交换机等)在一层弱电间设置UPS,其他例如网络的交换机需要设置UPS吗?
3.门禁控制器是不是厂家自带干电池做备用电源?
4.一个小型办公仅有网路和监控一般是否都要设置UPS(民标是“宜”)?


发表于 2025-5-12 14:48:08 | 显示全部楼层
如果没有应急广播需求,应该是不需要UPS
     
发表于 2025-5-12 14:57:26 | 显示全部楼层
只讲规范的话没有强制设置UPS的要求。看实际使用的话,园区机房给储存设备、重要控制电脑设置UPS的很多,就算给个关机的电量都会搞一个。然后门禁什么上UPS的也不多,大不了厂家弄个手动模式就好。监控这种也只有重要部门场所才会搞UPS。大部分都不会上UPS
     
发表于 2025-5-12 16:44:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 ShadowShinyui 于 2025-5-12 16:49 编辑

1.核心机房是整合的只有各家进线是分开的。这个分开的深化设计是对应产权部门。核心机房会设UPS给所有设备。
2.常规情况不会额外设置。但如果遇到压降过高或者容量不能满足时可能会增加这部分智能化深化.放弱电间,电气给个插座就行。
3.形式太多只能取决于实际购买产品。(这也是弱电这的通病,每个产品一个样)
4.印象中机房办对CCTV是强制要求UPS,办公自用没强制。

1-3是我咨询过弱电工程师多次的内容没问题。4是之前项目他口头提过一两次的不一定准确
     
发表于 2025-5-13 08:44:00 | 显示全部楼层
1.除了安防控制中心、用户电话交换机房、信息网络机房、消防控制室,其他机房例如广播室、有限电视机房等可有相关规定需要设置备用电源(UPS)?
个人意见:如仅为普通广播机房和CATV机房,可以不设UPS.
2.园区内除了机房和机房所在的单体采用集中UPS供电,其他单体假如采用就地供电,视频监控(POE交换机等)在一层弱电间设置UPS,其他例如网络的交换机需要设置UPS吗?
个人意见:如仅为普通的信息网络交换机,可以不设UPS。
3.门禁控制器是不是厂家自带干电池做备用电源?
个人意见:不是所有厂家都配应急电源的。
4.一个小型办公仅有网路和监控一般是否都要设置UPS(民标是“宜”)?
个人意见:可以不设
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则