dqaq 发表于 2025-5-7 11:07 等电位联结应该做。怎么做要看改造的情况。既然办公改浴室,上下水、防水等可能都要重新做。如果有 ...
消防应急照明专题帖子汇总
ccck 发表于 2025-5-7 11:13 担心的也是钢筋的腐蚀问题,老建筑了,不敢太大的改动。如果铺设金属网,埋深要多少。图集里只给了建议贴 ...
dqaq 发表于 2025-5-7 11:15 如果有地面层改造,铺在防水层上、下都行,跟建筑商量。地面改造的铺装厚度,再大也就几厘米的事,没任何 ...
rainmen_73 发表于 2025-5-7 11:25 对于改造工程,我也是这么建议设计人员的。但现在也有观点认为不必考虑地面等电位联结措施的,或者说不太 ...
lylvice 发表于 2025-5-7 11:33 建议做上防止后期在淋浴间加别的相关用电设备。单纯是你的描述可以不做等电位。但是今后怎么样谁也不知道 ...
ccck 发表于 2025-5-7 11:45 淋浴采用了刷卡器,这玩意需要在每个淋浴处加一个普通插座,然后插上一个直流电源头引出dc12v的直流电给 ...
lylvice 发表于 2025-5-7 13:59 刷卡器为啥要做220 做内置电池或者24V不是更简单吗。其他插座最好都做在非淋浴区域。不然做啥都感觉不安 ...
ccck 发表于 2025-5-7 14:28 不是220v,这个产品用的是dc12v,但是电源是从220v的普通插座上面插一个类似手机充电头,和家里用的路由 ...