氯化氢仓库里物料是氯化氢钢瓶,请教一下大家,这个仓库是否划分为爆炸危险区域?依据是什么?有无具体规范?
看到有图纸上说明为:氯化氢钢瓶,无爆炸危险,氯化氢仓库火灾危险性为戊类。但是上网查询得出结论:氯化氢可以与某些活泼金属(如铝、锌、铁等)反应,生成相应的金属氯化物和氢气。生成氢气的话就需要划为IIC。
有没有做氯化氢相关项目的大佬来解答一下,氯化氢仓库需要划为爆炸危险环境吗?
     
发表于 2025-4-29 14:15:16 | 显示全部楼层
让建筑定义厂房火灾危险性类别,跟着建筑走,不要给自己找麻烦,如果是爆炸类厂房,建筑还要做泄压,隔爆墙,暖通做风机
     
 楼主| 发表于 2025-4-29 14:49:51 | 显示全部楼层
谢谢,再请教一下:
1、爆炸危险性和火灾危险性有无关联?应该不能用火灾危险性 甲乙丙丁戊 来论证该区域是否为爆炸危险区域吧?爆炸危险区域的划分应该就是依据GB 50058 3.1.1吧?
2、爆炸危险区域的判定到底由哪个专业来完成的?建筑?工艺?总图?电气? 共同商议?
     
发表于 2025-4-29 16:32:29 | 显示全部楼层
Kukuku 发表于 2025-4-29 14:49
谢谢,再请教一下:
1、爆炸危险性和火灾危险性有无关联?应该不能用火灾危险性 甲乙丙丁戊 来论证该区域是 ...

首先氯化氢会爆炸电气应该按照爆炸危险性设计。再就是以前爆炸危险区性和火灾危险性是分开的,现在合并了。可以理解甲乙类基本可能会爆炸,丙丁戊不会爆炸。再就是爆炸危险区域是建筑定的,工艺做安评也要定义,所以电气听建筑和工艺就行了。还有就是氯化氢对电线绝缘腐蚀严重相对别的物质,所以按照防爆做个人认为很有必要。至少所有设施IP66以上,有条件就上EX加IP66以上。
     
发表于 2025-5-1 20:16:27 | 显示全部楼层
氯化氢不属于爆炸危险环境!详情请参阅GB50058,3.1.1
     
 楼主| 发表于 2025-5-6 08:45:51 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2025-5-1 20:16
氯化氢不属于爆炸危险环境!详情请参阅GB50058,3.1.1

但是氯化氢有可能生成可燃气体是吧?这种情况下,属于非爆炸危险区域,但是电气设备选用防爆的?
     
发表于 2025-5-6 08:49:58 | 显示全部楼层
如果建筑定义丙、丁、戊类,那就跟爆炸没关系
     
发表于 2025-5-6 10:28:34 | 显示全部楼层
Kukuku 发表于 2025-5-6 08:45
但是氯化氢有可能生成可燃气体是吧?这种情况下,属于非爆炸危险区域,但是电气设备选用防爆的? ...

氯化氢可以与某些活泼金属(如铝、锌、铁等)反应,生成相应的金属氯化物和氢气。
那HCL存储措施中就严禁与这些金属接触,不需要按照防爆处理。
我对安全设计的理解:我们只预防直接危险,对于间接危险很多是没有办法的,就想HCL遇到金属产生氢气,这不是我们该考虑的,若这些也需要我们电气预防,那安全工作将会没完没了。比方说:办公楼有窗户,有人非要跳楼,我们是无论如何也防不住的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2025-5-6 10:51:00 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2025-5-6 10:28
氯化氢可以与某些活泼金属(如铝、锌、铁等)反应,生成相应的金属氯化物和氢气。
那HCL存储措施中就严禁 ...

感谢舟老师,刚刚再看您爆炸区域画法那个帖子。
请教一下:   您说的:大家要注意了是“可燃气体”,强氧化剂气体,比如氯气,甲类固体,比如钠,虽然都很危险,但是它们是没有爆炸分区的。
1、爆炸危险区域划分需依据《爆规》3.1.1,前提是 “可燃气体”。若不是“可燃气体”,就无需划分爆炸危险区域?
2、强氧化剂气体,比如氯气,甲类固体,比如钠,虽然都很危险,但是它们是没有爆炸分区的。 这种无需划分爆炸危险区域?电气设备也无需防爆?(理由是:氯气不可燃,无直接危险?)
     
发表于 2025-5-6 14:22:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2025-5-6 14:23 编辑

氯化氢即盐酸的气(液)态纯净物质,散发到大气中属于腐蚀性气体,其安全措施应该执行的是GB 50646-2020 特种气体系统工程技术标准
     
发表于 2025-5-6 14:26:19 | 显示全部楼层
Kukuku 发表于 2025-5-6 10:51
感谢舟老师,刚刚再看您爆炸区域画法那个帖子。
请教一下:   您说的:大家要注意了是“可燃气体”,强氧 ...

1、爆炸危险区域划分需依据《爆规》3.1.1,前提是 “可燃气体”。若不是“可燃气体”,就无需划分爆炸危险区域?——是的
2、强氧化剂气体,比如氯气,甲类固体,比如钠,虽然都很危险,但是它们是没有爆炸分区的。 这种无需划分爆炸危险区域?电气设备也无需防爆?(理由是:氯气不可燃,无直接危险?) ——是的,就以HCL来说,它在存储时就不应该遇到那些活泼金属,如果遇到了产生氢气,那也不是电气的责任