账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1142|回复: 10

[求助] 家宴中心做不做报警系统

[复制链接]
     
发表于 2025-4-15 13:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在社会主义发展迅速,农民伯伯生活红红火火,农村大势开展整体搬迁工作,成片成片建设自建房小区。
一同建设的还有家宴中心,那么这个家宴中心是不是算饮食建筑?要不要做报警系统?
防火通规8.3.2.1条的商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类似用途的建筑;家宴中心能挨着边不?
条文说明提到“或同一时间停留人数较多的场所或建筑”,是不是能算?因为办酒席时,宾朋满座,人满为患。
水专业的8.1.9.5条喷淋倒是提到了“任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑”。


发表于 2025-4-15 14:22:34 | 显示全部楼层
规范没有明确的,就看看实际情况,装修是不是豪华,面积大小,有没有常开防火门、防排烟设施等。。。
     
发表于 2025-4-15 15:11:20 | 显示全部楼层
农村的建筑,能提供给你的“市政”条件非常的少,也不规范,这个设计不好做啊,当年吃过大亏的;建议把你想怎么做先问问审图机构吧,问不到那就从严,毕竟从严设计最轻松了。
     
发表于 2025-4-15 16:03:07 | 显示全部楼层
       家宴中心,应该属于饮食建筑,只是运营上具有“共享”的性质,相当于共享餐厅。理论上谁办席谁去用。至于是自己做还是请餐饮团队,那看办席的人自己的意思定。
       但是,很多家宴中心并不是独立的建筑,有的开设在农家乐里(实际上就是酒店),有的办在村民活动中心里。所以,原建筑的属性也无法剥离,都得考虑。就像商业大楼里开一层美食城一样。
     
发表于 2025-4-15 16:05:54 | 显示全部楼层
       我们这里的社区食堂也是这样,开在什么建筑里的都有。有开在会所物业中心的,有开在综合楼里的,也有与住宅底层社区服务中心紧邻开的。
     
发表于 2025-4-15 16:52:56 | 显示全部楼层
饮食建筑跑不了,人员密集场所跑不了
     
发表于 2025-4-15 16:53:10 | 显示全部楼层
总结:餐饮类九小场所。要是业主不服让业主找消防队对线
     
发表于 2025-4-15 17:37:01 | 显示全部楼层
主要还是看建筑形式把,单层建筑疏散够感觉做不做都行,多层 感觉还是要做  做那种不用走线 独立报警的形式就行。
     
发表于 2025-4-16 09:12:26 | 显示全部楼层
你要是把饭馆改叫聚餐中心,是不是饭馆就不是饭馆了??
     
发表于 2025-4-16 13:28:01 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-4-16 09:12
你要是把饭馆改叫聚餐中心,是不是饭馆就不是饭馆了??

实际改名也没啥用,有万能的九小场所等着呢。
发表于 2025-4-17 16:45:11 | 显示全部楼层
结合现场机械排烟、消防水泵确定
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则