账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1762|回复: 21

[求助] 请问各位大佬,这种配电形式算一级负荷吗?

[复制链接]
     
发表于 2025-4-15 10:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 凛果 于 2025-4-15 11:19 编辑

装车站台的批控仪是一个成套控制系统,批控仪内含控制系统、一些电磁阀什么的,给这些设备供电,控制物料装车。如图左下角。

图里画的是原来的厂子里的供电方式,如图的话,请问各位大佬,批控仪算是一级负荷的供电方式吗?

如果把装车站的批控仪换成一台电机,那这台电机算是一级负荷的供电方式吗?

如果中间一级配电箱(储运车间办公室)只带一台电机,那这台电机算是一级负荷的供电方式吗?

算不算一级负荷

算不算一级负荷
     
发表于 2025-4-15 10:52:31 | 显示全部楼层
是否满足一级负荷首先要看市政电源是否满足双重电源条件,其次一级负荷设备还要明确允许断电时间要求和配电系统是否匹配,最后原则上要尽量减少配电级数
发表于 2025-4-15 10:57:46 | 显示全部楼层
一级负荷不算,二级负荷都不行
     
发表于 2025-4-15 11:05:18 | 显示全部楼层
神逻辑。
负荷是否是一级,是负荷自己的属性决定的,跟供配电方式没任何关系。

我猜得到楼主想表达的意思。但表达一个问题,语言逻辑能否正常一点!
     
 楼主| 发表于 2025-4-15 11:15:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 凛果 于 2025-4-15 11:19 编辑
dqaq 发表于 2025-4-15 11:05
神逻辑。
负荷是否是一级,是负荷自己的属性决定的,跟供配电方式没任何关系。

呃,你好,就是我想说的是,如果要求批控仪按照一级负荷供电,这样的供电方式应该是不可以的吧?多谢指正,我刚才给问的问题修改了一下
     
发表于 2025-4-15 11:16:58 | 显示全部楼层
楼主就是想问 这样的供电方式 能否满足一级负荷的要求,个人认为不算,这种就是能保证供电电源的可靠性,最次低压的第一级也得做个双回路双切,后面单回路引出到负荷,具体能算到给一级负荷还是给二级负荷供电在讨论。
个人观点,不喜勿喷啊,吓不行了,论坛现在说话都有点冲
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2025-4-15 11:17:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-4-15 10:57
一级负荷不算,二级负荷都不行

请问储运车间办公楼的配电箱,算是一级负荷供电吗?如果批控仪换成一台电机,那么算是一级负荷供电吗?
     
 楼主| 发表于 2025-4-15 11:18:36 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2025-4-15 10:52
是否满足一级负荷首先要看市政电源是否满足双重电源条件,其次一级负荷设备还要明确允许断电时间要求和配电 ...

请问可以理解为如果高压进线满足双重电源条件,然后低压又是单母线分段带备自投,而且满足断电时间的话的话,这种就算是一级负荷吗?
     
 楼主| 发表于 2025-4-15 11:21:38 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2025-4-15 11:16
楼主就是想问 这样的供电方式 能否满足一级负荷的要求,个人认为不算,这种就是能保证供电电源的可靠性,最 ...

都好多级配电了是吧。请问储运车间办公楼的配电箱,算是一级负荷供电吗?如果批控仪换成一台电机,那么算是一级负荷供电吗?
发表于 2025-4-15 11:38:40 | 显示全部楼层
凛果 发表于 2025-4-15 11:17
请问储运车间办公楼的配电箱,算是一级负荷供电吗?如果批控仪换成一台电机,那么算是一级负荷供电吗? ...

储运车间办公楼的配电箱,都不算是一级负荷供电
     
 楼主| 发表于 2025-4-15 13:20:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-4-15 11:38
储运车间办公楼的配电箱,都不算是一级负荷供电

感谢大佬
     
发表于 2025-4-15 14:05:47 | 显示全部楼层
凛果 发表于 2025-4-15 11:18
请问可以理解为如果高压进线满足双重电源条件,然后低压又是单母线分段带备自投,而且满足断电时间的话的 ...

只能这么说,工业建筑的非消防设备按一级负荷供电没有明确的规范条文提出配电接线方案。但从一级负荷设备对供电可靠性的要求来说,减少配电级数也是合理必要的
     
 楼主| 发表于 2025-4-15 14:07:10 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2025-4-15 14:05
只能这么说,工业建筑的非消防设备按一级负荷供电没有明确的规范条文提出配电接线方案。但从一级负荷设备 ...

感谢大佬
     
发表于 2025-4-16 09:43:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiu!4455 于 2025-4-16 09:44 编辑

只要两段高压电源满足双重电源、母联备自投满足时间要求,可以认为满足一级负荷供电。
     
发表于 2025-4-16 10:45:33 | 显示全部楼层
楼主问的应该是双电源切换点位置,民标是末端配电箱,工业建筑没有要求,还有一些建筑规范(不知道是不是工业建筑规范)里有双电源切换点位置要求,哪些建筑规范没印象了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则