账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1301|回复: 12

[问题探讨] 多个防火分区贴邻变电所,A型集中电源可以几个防火分区共用吗

[复制链接]
     
发表于 2025-4-7 11:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下 。。变电所设置在二层,A型集中电源设置在二层变电所,一层及三层又未设置电井,那么A型集中电源可否为一层及三层的疏散照明供电,是否认定为跨越防火分区??
     
发表于 2025-4-7 13:50:51 | 显示全部楼层
会认为是跨防火分区了
     
发表于 2025-4-8 15:05:30 | 显示全部楼层
我觉得,应该不算,有点类似地下室两个分区中间的配电间,是可以向左右两边都配电的
     
发表于 2025-4-9 08:00:30 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得可以吧,回路不多,审图不会这么死板。
     
发表于 2025-4-11 16:57:18 | 显示全部楼层
因为没有电气竖井,所以严格来说,是可能跨越了防火分区(只说可能,因为尚不了解该项目的防火分区的划分情况)
     
发表于 2025-4-13 10:53:10 | 显示全部楼层
不影响使用,审图过不了
     
发表于 2025-4-15 10:08:12 | 显示全部楼层
如果每层一个防火分区,肯定是跨越防火分区了,图审肯定提。
     
发表于 2025-4-16 08:53:55 | 显示全部楼层
1.png

点评

51309是允许的,但后来出了55037就难说了  发表于 2025-4-16 09:16
     
发表于 2025-4-17 00:13:58 | 显示全部楼层
是跨防火分区
部分省市出过相关的指导意见(四川还是成都记不清了,其他的可能也有),当某一个防火分区无法或者不适合设置配电间时,其应急照明回路可以由与本防火分区贴临的相邻防火分区配电室的A型箱引出
     
发表于 2025-4-17 00:15:26 | 显示全部楼层
一般1~2个回路可以穿
     
发表于 2025-4-17 08:23:35 | 显示全部楼层

个人建议是先按照共用集中电源做,每个防火分区单独回路,审图提了意见再沟通或者调整。
发表于 2025-4-17 09:04:02 | 显示全部楼层
可以,单独回路
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则