账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1171|回复: 8

[规范条文] 加固改造类建筑的负荷等级不满足要求该如何设计?

[复制链接]
     
发表于 2025-3-24 09:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
之前遇到一个项目,城中村老楼,加固改造后作为宿舍用,原来连消火栓都没有,改造后新增了消火栓,室外增加一体化消防泵站,算是二级负荷。

这种城中村老项目,原有供电都是杆上变,就百十来个千瓦,而且高压也就一路。

对于这种二级负荷该如何选用应急电源呢?
第二路市政电不现实,柴发现场也根本没有位置可以放。
     
发表于 2025-3-24 09:36:51 | 显示全部楼层
水能上一体化室外消防泵站,你就在它边上找地儿放个室外箱式柴发就得了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2025-3-24 09:45:36 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2025-3-24 09:36
水能上一体化室外消防泵站,你就在它边上找地儿放个室外箱式柴发就得了

确实是,但是位置被水箱挤得差不多了,得看下大小,排一下
     
发表于 2025-3-24 09:51:56 | 显示全部楼层
一体泵站能不能选用柴油泵呢?
     
 楼主| 发表于 2025-3-24 10:09:45 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2025-3-24 09:51
一体泵站能不能选用柴油泵呢?

室内还有消控室、电梯什么的要考虑,不能只考虑泵
     
发表于 2025-3-24 10:15:30 | 显示全部楼层
提出你的要求、方案就行,具体怎么实施让甲方考虑去
     
发表于 2025-3-24 10:51:30 | 显示全部楼层
看看就近有没有其他杆变,向电力公司申请一路低压市电作备用。前提是距离不能太远。
     
发表于 2025-3-24 15:59:32 | 显示全部楼层
有没有高位消防水箱,没有的话看一下《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第6.1.10条。
     
发表于 2025-3-24 16:53:02 | 显示全部楼层
最好的办法就是做个箱变旁边加做一个 一体化柴发
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则