账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1292|回复: 5

[求助] 从一个变压器2个回路为消防泵电箱供电,是否不能满足二级负荷

[复制链接]
     
发表于 2025-3-21 17:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防泵2路进线从同1个新增箱变2个不同回路,按理说是三级负荷吧,如果满足二级负荷是不是要新增2个箱变,各自出1个回路为消防泵配电箱供电。注:100#箱变没有余量了。
     
 楼主| 发表于 2025-3-21 17:39:28 | 显示全部楼层
系统图如下
下载.png
     
发表于 2025-3-21 17:45:38 | 显示全部楼层
不能。应该有两台变压器。
但如果新增变压器与原变压器低压母线有联络,且高压为双重电源供电时,按民标,单回路都行。
     
 楼主| 发表于 2025-3-21 19:17:46 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-3-21 17:45
不能。应该有两台变压器。
但如果新增变压器与原变压器低压母线有联络,且高压为双重电源供电时,按民标, ...

感谢回复,还是不给甲方爸爸省钱了,省钱了没我份
     
发表于 2025-3-22 10:24:01 | 显示全部楼层
调整100#箱变部分负荷到新增箱变,然后从100#箱变和新增箱变各引一条回路到水泵控制箱。
发表于 2025-4-18 17:12:40 | 显示全部楼层
典型的假两路电源
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则