账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3637|回复: 12

[求助] 电动排烟窗控制箱系统图

[复制链接]
     
发表于 2025-2-21 16:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位论坛大佬,电动排烟窗控制箱系统图能分享一个吗?以前都是只画平面,电动排烟窗控制箱标注厂家配套提供,这次图审提出来让画上。
     
发表于 2025-2-21 16:22:39 | 显示全部楼层
这不是有毛病么。。。这种东西都是成套供应的,电动卷帘门控制箱的系统图审图的干嘛不要一个??
     
发表于 2025-2-21 16:50:53 | 显示全部楼层
      控制系统图也有不同的表达层次。电动排烟窗这种成套设备,一般画到接口处。内部的不用管,画个功能框就行。如果审图非要你画控制箱内部系统图,那是越权了。人家产品有标准,是要经过消防认证的。

      老早的工业设计,控制部分有“安装单元”的概念,包括控制柜内,也包括现场。按这种概念,控制系统图可以只表达各安装单元间的连接,比如手动按钮盒与控制箱的连接等。就像家里的浴霸,电源导线、开关接线端、浴霸接线端的连接画清楚就行了,主要就是导线和端子的连接。
     
发表于 2025-2-21 16:59:11 | 显示全部楼层
1740128229900.jpg

应该是说的这种控制系统图吧?之前项目出过,参照暖通图集做的
     
发表于 2025-2-21 17:01:14 | 显示全部楼层
只需要把控制器的配电和联动画一下就行吧
     
发表于 2025-2-21 17:05:02 | 显示全部楼层
yongpe 发表于 2025-2-21 16:59
应该是说的这种控制系统图吧?之前项目出过,参照暖通图集做的

暖通哪本图集?我知道建筑有一本老图集 09J621-2《电动采光排烟天窗》
     
发表于 2025-2-21 17:29:27 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-2-21 17:05
暖通哪本图集?我知道建筑有一本老图集 09J621-2《电动采光排烟天窗》

嗯,记错了,应该是建筑图集

点评

好吧,我以为新出了啥图集呢  发表于 2025-2-21 18:46
     
发表于 2025-2-25 08:37:13 | 显示全部楼层
yongpe 发表于 2025-2-21 16:59
应该是说的这种控制系统图吧?之前项目出过,参照暖通图集做的

这个不是常规就有的么,我们一直都有这个图
     
发表于 2025-2-27 14:50:22 | 显示全部楼层
看这个行不行
0000000000000.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2025-2-27 14:50:27 | 显示全部楼层
13CJ06-2:开窗机(二) 消防联动智能开窗机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则