官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
DDou 发表于 2025-2-20 09:21 是不是只有国内有这个规定,施耐德专门针对国内市场研发的这个新产品
dqaq 发表于 2025-2-20 09:47 这种规定国外也有,但一般不会用反时限保护器件报警,大多是用过电流继电器报警,瞬时或延时1~5s ...
rainmen_73 发表于 2025-2-20 09:50 消防设备过载状态如果出现在火灾时,那能报警就够了。坏了就坏了
DDou 发表于 2025-2-20 10:02 请教下,你们现在设计图纸里这条怎么做的,用断路器长延时还是用消防电源监控模块检测过载信号 ...
dqaq 发表于 2025-2-20 10:20 我现在不做设计,过去做的跟大家一样,低断文字糊弄了事,电机仍然是热继报警。心里虽然知道这样不 ...
消防应急照明专题帖子汇总
rainmen_73 发表于 2025-2-20 10:27 55024的国标图示图集24DX002-1已经明确了,对于单台消防设备的过负荷报警还是认可热继报警措施的,低断不 ...
dqaq 发表于 2025-2-20 10:33 我想说的是这份图集中,消防泵用热继做电机过载报警,就是扯淡。
rainmen_73 发表于 2025-2-20 10:45 确实,传统热继是热量累计式反馈元件(电子式热继电器是否也相同)不是即时电流元件。但热继用于低压电机 ...
实习电工 发表于 2025-2-20 10:48 这个广场项目的原系统是TN-S吗?在TN-S系统下,可以做局部TT呀。为什么设隔离变压器,做TT呢? 我是外行, ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页