账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2248|回复: 5

[问题探讨] 请问:电动挡烟垂壁控制箱需要安装模块吗?

[复制链接]
     
发表于 2025-2-15 17:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:电动挡烟垂壁控制箱需要安装模块吗?一个挡烟垂壁控制箱可以控制几个挡烟垂壁?每层两个挡烟垂壁,可以用一个控制箱吗?
发表于 2025-2-16 10:53:17 | 显示全部楼层
当做防火卷帘 非疏散通道上的防火卷帘控制方案类同
发表于 2025-2-17 14:28:20 | 显示全部楼层
一般是一个控制箱控制一档,但订货时也可以一个控制箱控制几个
     
发表于 2025-2-17 16:47:44 | 显示全部楼层
实际的控制器和垂壁是一对一 模块设备可能带不过你画图带上省的出乱子
     
发表于 2025-2-18 11:48:28 | 显示全部楼层
若同时动作用一个模块,若在同一个防火分区可以用一个控制箱。
     
发表于 2025-2-21 16:57:37 | 显示全部楼层
每节电动挡烟垂壁配一个控制器,每个控制器配一个模块。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则