账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2934|回复: 9

[问题探讨] 关于应急照明新老规范的执行

[复制链接]
     
发表于 2025-2-14 16:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有个超高层项目,整个建筑的应急照明是按18年以前的方式设计的,现在其中三层要改为酒店,那酒店层的应急照明应该按什么标准执行呢?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来.

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-2-17 09:33:02 | 显示全部楼层
建议按新规执行,现在220V的应急灯估计都不好买了
     
发表于 2025-2-17 10:10:04 | 显示全部楼层
建议核实项目所在地是否有既有建筑装修改造工程的消防技术要求。如无,咨询项目所在地住建部门。如果任然没有确定意见,则应严格按现行规范执行。
     
发表于 2025-2-17 10:49:20 | 显示全部楼层
按新规范,无异议
     
发表于 2025-2-17 16:54:25 | 显示全部楼层
按最新规范走啊另外别忘了楼梯间
     
发表于 2025-2-18 09:11:25 | 显示全部楼层
这种功能用途都改了,消防也会按新规来验收的。
     
 楼主| 发表于 2025-2-18 11:25:13 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2025-2-17 16:54
按最新规范走啊另外别忘了楼梯间

楼梯间不属于设计范围,应该就用原设计的吧
     
发表于 2025-2-18 14:54:56 | 显示全部楼层
设计按新规设计,消防控制室记得加上应急照明控制器和火灾报警控制器给报警输出信号;现场做不做是他们的事;多数情况是:施工单位也只会想着多做多赚,甲方想着省心省事,不要将责任往自己身上背;time!
     
发表于 2025-2-18 15:25:50 | 显示全部楼层
nickverb 发表于 2025-2-18 11:25
楼梯间不属于设计范围,应该就用原设计的吧

文件忘了原话咋说的。
但是所有地区文件都提过应急照明改造是改造范围和相关通道都需一起改造,
就是你项目用到的楼梯间 独立疏散通道都需要一起改造。
公用部分是比较模糊的需要根据地区去沟通
     
发表于 2025-2-19 11:35:54 | 显示全部楼层
建议找下当地对既有建筑改造工程的技术指南,一般像整层改造且改变性质的,改造部位应该按新规实施。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则